先说第一个问题,排烟风机启动方式
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.2条,排烟风机的启动方式其实有好几条路径,个人在项目上接触过的控制逻辑大致归纳如下:
■ 消防控制室手动直接启动——这是最基础的,控制室能直接启停风机,优先级最高
■ 火灾自动报警系统联动启动——任一排烟口或排烟阀开启时,信号反馈给火灾报警控制器,自动联动启动对应排烟风机
■ 现场手动启动——风机控制箱上设手动启停按钮,调试和检修时用
■ 消防联动控制器自动控制——防烟分区内两只独立火灾探测器(或一只探测器+一只手报)报警后,联动控制器自动开启排烟口并连锁启动风机
■ 手动控制盘直接启动——这个在消防控制室设专用手动控制盘,硬线直接连到风机控制柜,不受火灾报警控制器状态影响,可靠性最高
另外还有个细节,GB 51251-2017第5.2.2条还要求:排烟风机入口处的280℃排烟防火阀在关闭后,应直接联动停止风机,这个联锁关系是不能跳过的。
关于排烟系统与空调系统共用风道的问题
这个做法现在规范控制得比较严,简单说几个要点:
■ 防火阀的设置是硬性要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第9.3.11条,通风、空气调节系统的风管在穿越防火分区、机房隔墙、楼板等位置必须设防火阀,而且排烟防火阀的动作温度是280℃,空调防火阀是70℃,这两个阀的动作温度不一样,不能混用
■ 共用风道的话,系统形式必须清晰——平时做空调通风用,火灾时切换为排烟,这两个工况的风量、风压差异很大,风机选型要兼顾
■ 风管材质有要求,排烟风管必须用不燃材料,且耐火极限不低于0.5h(GB 51251-2017第6.3.1条),如果空调通风系统也共用这个风道,那平时使用的风管材质也要满足这个要求,造价上会高不少
■ 风管的气密性也是问题,排烟系统对漏风率的控制比空调通风严,共用风道时泄漏量控制要以排烟系统的要求为准
■ 控制逻辑上,空调系统风机在火灾时必须自动切断,由排烟风机接管,这两套风机不能同时运行,联锁逻辑要做清楚
现在很多项目倾向于把排烟和空调分开做独立系统,共用风道虽然省了空间,但控制的复杂度和可靠性要求都高了,设计阶段就要把控制逻辑画清楚。
排烟量计算:按面积还是按换气次数取大值
这个问题的答案比较明确,GB 51251-2017第4.6.3条给出了不同场所的计算方法,不是简单的"取大值",而是根据场所的用途来定:
■ 对于净高不超过6m的场所,按每个防烟分区的面积计算,排烟量不应小于60m³/(h·m²)(一个系统担负多个防烟分区时,按最大防烟分区面积乘以120m³/(h·m²))
■ 对于净高超过6m的场所,排烟量按换气次数法计算,不应小于6次/h
■ 对于中庭,按换气次数法,不应小于4次/h或6次/h(取决于中庭高度)
我的理解是,这两个方法对应的是不同净高条件的场所,不是同一个场所同时满足两个条件再取大值。如果确实遇到一个场所既可以用面积法又可以用换气次数法的情况(比如净高恰好卡在6m左右),建议按两个方法分别算,取大值,因为规范里没有明确禁止取大值,从安全角度讲这样更保险。具体建议还是以当地施工图审查机构的要求为准。
自然排烟窗口有效面积的计算
这个在GB 51251-2017第4.3.5条有明确规定,核心是看窗户的开启方式:
| 开启方式 | 有效面积计算系数 | | 上悬窗(开口朝上开启) | 开启后的水平投影面积 × 1.0(或按实际开启角度下的有效迎风面积计算) | | 下悬窗(开口朝下开启) | 开启后的水平投影面积 × 0.6(或按实际开启角度下的有效迎风面积计算) | | 平开窗(侧开) | 开启后的垂直投影面积,按实际开启角度计算 | | 推拉窗 | 开启后的洞口面积(即推开的那部分面积) | | 旋转窗(中悬窗) | 开启后的有效迎风面积,具体按产品参数确定 |
简单说,有效面积不是窗户的洞口面积,而是开启后实际能排烟的那部分面积。上悬窗和平开窗排烟效率相对高一些,下悬窗和推拉窗效率低一些。另外,自然排烟窗的开启方向要有利于排烟,不能面向室内开启,否则排烟效果大打折扣。还有一点,窗户设置位置的高度也有要求,GB 51251-2017第4.3.3条要求自然排烟窗应设置在排烟区域的上方,储烟仓内,否则烟气排不出去。
以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体工程实施请以最新版规范原文和当地消防部门审批意见为准。 |
|