查看: 78|回复: 1

求教830平方电竞酒店防火门需要安装吗,相关规定是啥

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 13:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教830平方电竞酒店防火门需要安装吗,相关规定是啥

我场所在建筑地上2层,经营为电竞酒店,有两个疏散楼梯,楼梯口需要安装防火门吗,需要安装几级的,是消防法律法规那一条,求教,感谢各位老师回答

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 14:23 | 显示全部楼层
这个帖子几个问题都挺实际的,逐一回答一下吧。

关于楼梯口是否需要防火门及等级

830平方、地上2层的电竞酒店,按规范是需要的。电竞酒店在业态上通常归为旅馆建筑,或者按歌舞娱乐放映游艺场所来对待(如果含游戏区的话),两种分类对疏散的要求都比较严格。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.12条,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯间应采用防烟楼梯间,但你的建筑才2层,不涉及这个。关键看第5.5.13条,多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。人员密集的2层公共建筑(如旅馆、商店等)肯定要设封闭楼梯间。

而封闭楼梯间的门,根据第6.4.2条,应当采用乙级防火门,并向疏散方向开启。所以结论是:楼梯口需要安装乙级防火门,且必须是常闭式防火门或者具备火灾时自动关闭功能的常开式防火门(具体后面说)。上述条文引用基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体请以当地消防部门审批意见和最新版规范为准。

关于多业态混合建筑疏散通道是否可以共用

这个要看具体情况。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.10条,当多种功能场所合建在同一建筑内时,各功能区的疏散楼梯和安全出口应独立设置,不应共用。但如果是同一防火分区内、功能互补的场所,且疏散总宽度满足要求,经当地消防部门论证同意后,部分通道可以共用。

简单说,不同经营主体之间原则上不能共用疏散楼梯,你这个电竞酒店如果是独立经营的,应该有自己的独立疏散楼梯。如果跟其他业态共用,要算清楚总疏散宽度是否够用,最好直接咨询当地消防部门或找有资质的消防设计单位出图。

关于防火玻璃能否替代防火墙

不能完全替代,但有条件地部分替代。根据《建筑设计防火规范》第6.1.1条,防火墙的耐火极限不应低于3.0h(按建筑类别和构件类型不同,也有2.0h的情况)。普通的防火玻璃(如C类防火玻璃)只能满足1.0~1.5h的耐火隔热性,达不到防火墙的耐火极限要求。

但是,根据第6.1.5条,当防火墙上必须开设洞口时,可以采用固定式防火窗或防火玻璃,但必须满足与防火墙同等的耐火极限要求。也就是说,如果用A类防火玻璃(隔热型)且耐火极限达到3.0h,理论上可以替代,但实际工程中很少这样用,因为成本高、施工难度大。建议还是老老实实砌砖墙或做防火卷帘,玻璃幕墙的防火分隔有专门的构造做法,不能简单用防火玻璃一换了之。

关于防火门常开和常闭的选择依据

这个主要依据《建筑设计防火规范》第6.5.1条及其条文说明:

门型适用场景控制方式
常闭式防火门疏散楼梯间、消防电梯前室、设备用房等平时人员流动少的场所平时保持关闭状态,闭门器控制,推开后自动关闭。也可以设置推闩,方便疏散
常开式防火门疏散走道、大厅、主要出入口等平时人员流动大的场所平时保持开启状态,火灾时通过消防联动控制器或温感释放器自动关闭,同时反馈信号到消防控制室


你家电竞酒店的话,楼梯间的门建议用常闭式防火门,既满足规范要求,成本也低。主要出入口或大厅的通道门如果人员流动大,可以考虑常开式,但要做好联动控制,确认火灾时能自动关闭。

另外提醒一下,防火门一定要安装闭门器和顺序器,且平时不能被人为用东西卡住保持开启状态,很多火灾事故就是因为防火门被卡住而失效的。安装前最好先和当地消防部门确认一下具体要求,各地执行标准不完全一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册