这种地下车库兼做人防的项目,规范交叉确实容易让人绕晕。我手头也做过几个类似的项目,跟你聊聊我的理解。
关于防烟分区划分和排烟量的确定
这个问题不能一概而论,关键看功能的主导性。虽然《人防规范》里说汽车库防火分区划分参照《汽车库规范》,但防烟分区和排烟量这块,我个人建议按以下原则处理:
■ 如果平时使用功能是汽车库,战时才转换为人防,那么平时防烟分区划分和排烟量应优先按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014来执行。因为《汽车库规范》第8.2.1条对防烟分区有明确划分,且排烟量计算有专门的公式,比《人防规范》更贴近汽车库的使用场景。
■ 当涉及到战时人防功能的防烟分区要求时,比如人防电站、人员掩蔽部等,才需要按《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005来执行,因为人防规范对隔绝防护、防毒通道等有特殊要求。
■ 实际工程中,通常的做法是按《汽车库规范》来确定防烟分区面积和排烟量,再结合人防规范的要求,比如在防烟分区边界增设防护密闭措施等。
简单说,平时按汽车库走,战时按人防走,但设计图纸上要协调好,避免冲突。
关于地下车库防火分区的面积限值
这个比较明确。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1.1条,地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积为2000平方米。如果设置了自动喷水灭火系统,可以增加一倍,达到4000平方米。这是跟地上车库最大的区别,地下车库因为疏散和灭火难度大,面积限制更严。
如果兼做人防,还需要满足《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005关于防护单元面积的要求,汽车库通常按每个防护单元面积不超过2000平方米控制,这跟防火分区2000平方米的限值刚好能对上,但要注意协调。
关于地下室消防水泵接合器的设置
这个主要看《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。根据第5.4.3条,消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池取水口的距离不宜小于15米,也不宜大于40米。
对于地下室,特别注意两点:
■ 接合器的位置要避开人防主要出入口,因为战时人防口部要封堵,接合器设在那边就没法用了
■ 每个接合器的供水流量按10~15L/s确定,具体数量根据室内消防用水量计算
另外,根据该规范第5.4.7条,地下室消防水泵接合器应设置防冻、防淹措施,这个在南方可能问题不大,但北方一定要考虑,比如埋深在冰冻线以下,或者设置保温。
关于地下室疏散楼梯能否与地上共用
可以共用,但有严格条件。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第6.0.3条,汽车库的疏散楼梯可以与其他建筑共用,但必须采用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分完全分隔,并且楼梯的疏散宽度要满足各层疏散人数的计算要求。
简单说,就是直通室外的安全出口必须独立,但楼梯间可以共用,不过要在首层用防火隔墙和防火门把地下与地上完全分开,避免火灾时烟气通过楼梯间串到地上楼层。
另外提醒一下,以上规范版本是我根据手头资料确认的,具体条文请以最新发布的规范原文为准。涉及到消防的最终设计,建议以当地消防部门审批意见为准,毕竟各地审图要求可能还有差异。 |
|