查看: 159|回复: 1

建筑中有用到C类钢制防火门的地方吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 13:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑中有用到C类钢制防火门的地方吗

建筑中有用到C类钢制防火门的地方吗,规范条例在哪边可以看到

相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-4 03:57:34 | 显示全部楼层
C类钢制防火门这个话题,在实际工程中确实不常见,因为大部分民用建筑的防火门要求都在A类。我一个个问题来说。

关于C类防火门的应用和规范依据

C类防火门按《防火门》GB 12955-2008的分类,指的是仅满足耐火完整性要求,不要求隔热性的防火门。它主要用在一些不适合装隔热门的特殊管道井、通风井等位置,或者与防火卷帘、防火窗配合用于某些特殊分隔部位。但说实话,在常规民用建筑里,疏散楼梯间、前室这些地方的防火门都要求隔热性(A类),所以C类应用面非常窄。

规范条文的话,可以直接看《防火门》GB 12955-2008第4.2节,里面有按隔热性分A类(完全隔热)、B类(部分隔热)、C类(不隔热)的明确分类。不过具体用在什么地方,要看各专业设计图纸,以当地消防部门审批意见为准。

关于防火门常开和常闭的选择依据

这个《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条说得很清楚,条文是强制性条文,必须严格执行。常开或常闭主要看使用功能:

■ 设置在疏散通道上、平时需要经常开启的防火门,应该采用常开防火门。比如高层建筑楼梯间前室的门、疏散走道上直接通向室外的门,因为这些地方人流量大,常闭门要么被强行打开要么被顶住,反而影响火灾时的关闭。
■ 除非疏散通道外,其他位置一般用常闭防火门。比如管道井、设备用房的门。
■ 常开防火门必须配备联动关闭装置,火灾时能自动关闭,且信号要反馈到消防控制室。

实际项目中,住宅户门、管井门都是常闭的;公共建筑疏散门现在越来越多设计成常开式。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用

这个不能笼统说能或不能,要看具体场景。防火墙跟防火玻璃是两个概念:

■ 防火墙是建筑承重或非承重墙体,耐火极限通常要求3小时或以上,且必须是结构构件,用不燃材料砌筑或浇筑。
■ 防火玻璃(一般是A类隔热型或C类非隔热型)只能用在防火墙上开设的观察窗、幕墙等部位,不能代替防火墙本身。

但是有一种做法是用防火玻璃做成防火墙(称为"防火玻璃隔墙"),这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2.1条及条文说明里有规定,在一定条件下允许用防火墙上的防火玻璃窗或防火玻璃隔墙替代部分防火墙,但前提必须是经过国家消防检测机构认证且满足相应耐火极限要求的防火玻璃系统,且只能用在特定部位(如厂房、仓库的防火分区隔断),民用建筑里一般不建议这么用。

简单说:防火玻璃可以做防火墙的一部分,不能完全替代整段防火墙。

关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题

做验收和维修时,闭门器和顺序器常见的坑我列一下:

■ 闭门器型号选小了——门重和宽度不匹配,关门速度要么过快要么关不上。规范虽然没具体规定选型公式,但闭门器产品说明上一般有适用门宽和门重范围,安装前要核对。
■ 闭门器安装角度不对——水平推拉闭门器必须水平安装,否则液压系统容易漏油失效。这个在厂家安装说明书里有要求。
■ 顺序器(也叫顺位器)没装或者装反——双扇防火门必须装顺序器,让关门时有先后顺序,否则会关不严甚至卡住。这个《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第6.3.3条有要求,这是个强制性条文。
■ 顺序器联动杆与闭门器冲突——安装位置叠在一起,互相干扰,关门不畅。
■ 螺丝拧太紧导致门体变形——铝合金门框配闭门器,紧固力过大会导致框体扭曲,关不上门。

实战建议:安装前在图纸上标好闭门器和顺序器位置,预留调节余量;安装后逐个测试关门时间和顺序,不合格的立马返工。

以上内容都是基于训练数据覆盖范围内的规范信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。涉及到消防审批的,以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册