从你的提问来看,你说的GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.2.2条确实提到了“生产场所”,但规范本身并没有给出一个明确的定义。这个“生产场所”的尺度,得结合规范的上下文和实际工程惯例来理解。
我个人的理解是,“生产场所”不是指整栋建筑物,也不是指某个固定的楼层或车间,它更接近“防火分区”或“独立生产单元”的概念。规范之所以这样写,是因为它要确定一个具体的“管理单元”或“功能单元”,比如一个车间里划分了几个防火分区,那每个防火分区可以视为一个独立的“生产场所”;或者一个建筑内,不同楼层如果火灾危险性不同,也应该分别按各自的“生产场所”来对待。它强调的是功能独立性和火灾危险性独立性,而不是单纯按建筑轮廓来划分。
下面针对你列的几个相关问题,逐一聊聊我的看法。
关于建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区
这个在GB 50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》里有明确说法。一般情况下,建筑分类是按整栋建筑物的使用性质、耐火等级、火灾危险性、高度或层数来综合确定的。但这里面有个关键点:如果同一栋建筑内,不同防火分区的火灾危险性差别很大,比如一个防火分区是甲类,另一个是丙类,那就不能简单地按整体来定。规范里对这种“建筑内不同功能区域”的判定,有很细的条文。比如丙类厂房内局部设置甲类工段时,那个甲类工段所在防火分区就得按甲类来对待,但整体建筑可能还是按丙类,前提是甲类工段做了有效的防火分隔和泄爆措施。所以,核心看的是火灾危险性在整个建筑内的分布情况和防火分隔的可靠性,不能一刀切说是按整体还是按分区。
关于厂房和仓库混建时的特殊限制
厂房和仓库混建,也就是“厂房内设仓库”或者“仓库内设厂房”,这在规范里是严格限制的。根据GB 50016-2014(2018年版)第3.3.6条,如果要在厂房内设置中间仓库,这个仓库必须用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,而且仓库的建筑面积有严格限制(比如甲、乙类中间仓库不能超过一个防火分区的面积,还要求靠外墙布置)。而且,当仓库的火灾危险性高于厂房时,这个仓库的防火分区面积、疏散等必须按仓库的标准来执行,并且仓库与厂房之间必须用防火墙隔开,不能共用安全出口。 这是很硬性的要求,否则一旦发生火灾,可能是仓库先出事,然后波及厂房。如果厂房内设甲、乙类仓库,那更是严上加严,基本要求仓库独立设置,确实需要设在厂房内的话,必须满足更苛刻的条件,比如防火墙、防爆泄压、独立疏散等。具体条文建议你直接翻看GB 50016-2014的第3.3.6条及后续条文,以及GB 55037-2022的相关强制性条文。因为GB 55037-2022是全文强制性规范,它的部分条文已经替代了GB 50016-2014中的对应条款,引用时请以最新版为准。
关于地方标准和国家标准不一致时以哪个为准
这可以说是个老生常谈的问题了。原则上是:地方标准可以比国家标准更严格,但不能比国家标准更宽松。如果地方标准在某些方面提出更高的要求(比如对防火间距、疏散距离、消防设施配置等),那么在该地区执行时,就应该按照地方标准来。如果地方标准与国家标准矛盾,且地方标准更宽松,那必须按国家标准执行,因为国家标准是底线。在实际操作中,遇到这种情况,最稳妥的做法是:向当地住建消防主管部门或审图机构咨询,以他们的书面答复为准。因为在实际工程中,有时地方标准会对国标中不明确的地方做细化,或者地方有特殊要求,这些都需要以当地审批部门的意见为准。千万别自己擅自认为哪个对就按哪个做,否则审图或验收的时候可能会通不过。特别提醒:涉及消防安全的,最终以当地消防部门和施工图审查机构的审批意见为准。
以上是我个人经验和查阅规范后的理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|