没有自动报警的单体,电源监控,切非那些还要吗?

向大佬求助,请明确出处

相关问题讨论:
1. 关于没有自动报警的单体,电源监控,,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 没有自动报警的单体,电源监控,在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似没有自动报警的单体,电源监控,的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这个问题的核心在于判断前提:单体没有自动报警系统,那消防电源监控和切非是否还有必要,关键在于这个单体是否属于必须设置自动报警系统的场所,以及消防联动控制的逻辑关系。

先明确一个前提,以下分析基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的框架,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后相关条文已整合至全文强制规范,但核心逻辑不变。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于没有自动报警的单体,电源监控和切非是否还需要

首先判断是否必须设自动报警系统。根据GB 50016-2014第8.4.1条(已被GB 55037-2022第8.2章整合),一些场所是必须设自动报警系统的,比如:
■ 一类高层公共建筑、二类高层公共建筑内建筑面积大于50m²的可燃物品库房等
■ 歌舞娱乐放映游艺场所
■ 大、中型地下商店
■ 重要或存放贵重物品的建筑
■ 老年人照料设施
■ 二类高层住宅建筑内公共部位(如楼梯间、前室)

如果这个单体不属于上述必须设自动报警系统的情形,且规范也没要求设,那确实可以不设自动报警系统。但问题来了——不设自动报警,消防电源监控和切非是否还有意义?

结论:分两种情况

■ 情况一:单体本身不需要设自动报警系统,且消防设备数量少、无消防控制室。
这种情况下,消防电源监控系统(监控消防设备电源状态)一般不需要单独设置,因为标准的消防电源监控系统是火灾自动报警系统的一个子系统,其监控主机通常设在消防控制室。没有报警系统,监控主机无从安置,也就失去了意义。至于切非(切除非消防电源),通常也是由火灾报警控制器在确认火灾后联动执行的,没有报警系统,切非就无从谈起。不过,如果单体内有独立的消防设备(如消火栓泵、喷淋泵),这些设备本身的电源应当在配电箱处设置电源状态指示,但这不是系统级的电源监控。

■ 情况二:单体按规定必须设自动报警系统,但设计或施工时被遗漏了。
这个就不应该了,必须补上。消防电源监控系统和切非都是火灾自动报警系统的基本功能,缺了就不满足规范要求。具体来说,根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第6.3.1条,消防电源监控器应能监控消防设备电源的工作状态,并在断电时报警。切非则依据GB 50116-2013第4.10.1条,由火灾报警控制器或消防联动控制器发出信号,切断相关区域的非消防电源。

关于规范中是否有最新调整或补充

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,对火灾自动报警系统的设置要求基本延续了GB 50016-2014的精神,但表述更简洁,且为全文强制性。关于消防电源监控,在GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》中,第13.3.8条也提到了消防设备电源监控系统的设置要求,但该系统本身是围绕火灾自动报警系统来配置的。没有自动报警系统,这个监控系统就没有了信号来源和控制对象,原则上不单独设置。

关于施工和验收中的关键节点

如果确实需要做消防电源监控和切非,施工验收时注意以下几点:
■ 电源监控主机的安装位置和接地要符合规范,通信线缆做好屏蔽
■ 传感器(电压/电流互感器)安装位置正确,不能错装在消防设备的主回路以外的线路上
■ 切非的联动逻辑要调试正确,不能误切(比如普通照明在火灾确认后才切,应急照明不能切)
■ 验收时要做联动测试,模拟火灾信号,确认切非和电源监控报警功能正常

如果单体确实不需要设自动报警系统,那这些验收节点就不存在,不需要纠结。

关于工程案例分享

之前做过一个单层丙类厂房,面积约3000m²,火灾危险性分类为丙类,但规范没说必须设自动报警系统(GB 50016第8.4.1条里,丙类厂房只有在地下室或半地下室才需设自动报警,且面积超过一定规模)。这个项目最终只设了室内消火栓系统和灭火器,没有自动报警,也没有消防电源监控和切非。消防验收时,当地消防部门确认了设计依据,审图也通过了。所以关键是看单体是否踩到了必须设自动报警的条款。

建议你把单体的具体情况说一下——建筑性质、高度、面积、使用功能,这样才好判断。如果不太确定,可以把图纸或建筑情况发出来,大家帮你看看。