查看: 81|回复: 1

请问旅游景区的游乐场所属于公共娱乐场所或歌舞娱乐放映游艺场所吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 14:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问旅游景区的游乐场所属于公共娱乐场所或歌舞娱乐放映游艺场所吗?

请问旅游景区的游乐场所属于公共娱乐场所或歌舞娱乐放映游艺场所吗?

相关问题讨论:
1. 关于请问旅游景区的游乐场所属于公共,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 请问旅游景区的游乐场所属于公共在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似请问旅游景区的游乐场所属于公共的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 00:32 | 显示全部楼层
关于旅游景区游乐场所的定性,这个问题确实容易混淆,我结合规范条文和实际项目经验说一下我的理解。

关于第一个问题:是否属于公共娱乐场所或歌舞娱乐放映游艺场所

先说结论:不能一概而论,要看具体业态。

先明确几个概念。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条及条文说明,歌舞娱乐放映游艺场所包括:歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅、游戏厅、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等,有明确的列举范围,且通常具有如下特征——设有包间、座位或功能分区,人员密集且流动性大,存在大量可燃装饰材料,火灾危险性较高。

公共娱乐场所的范围更宽,根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)第二条,包括:影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所;游艺、游乐场所;保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

所以,旅游景区游乐场所是否属于这二者,关键看其具体经营内容:


■ 如果只是单纯的户外游乐设施(如过山车、摩天轮、旋转木马、海盗船等),不需要设置使用明火的节目,且建筑物本身不构成封闭、人员密集的室内空间——通常不划入歌舞娱乐放映游艺场所,也不一定按公共娱乐场所的消防要求来执行。这类场所一般在规划审批时按"游乐设施"或"主题公园"的建筑类别处理,消防设计主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016中关于"娱乐场所"的一般规定,以及《游乐设施安全规范》GB 8408等专用标准

■ 如果包含室内游乐项目,比如鬼屋、室内VR体验馆、密室逃脱、室内儿童乐园、大型游戏厅、带KTV包房的娱乐综合体等,则可能划入歌舞娱乐放映游艺场所或公共娱乐场所的范畴,需要按相应条款执行,包括疏散宽度、防火分区、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等要求

■ 如果景区内有独立的剧场、电影院、夜总会、KTV等,则毫无疑问属于公共娱乐场所或歌舞娱乐放映游艺场所


关于规范是否有最新调整——2021年施行的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022整合了《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中的部分强制性条文,但未单独重新定义"歌舞娱乐放映游艺场所"的范畴。目前实际执行中,仍以GB 50016-2014(2018年版)的条文说明和各地消防部门的解释为准。建议在方案阶段就直接咨询当地消防主管部门,因为他们对场所的定性有最终解释权。

关于第二个问题:施工和验收中的关键节点

如果该项目被定性为公共娱乐场所或歌舞娱乐放映游艺场所,以下节点需要特别注意:


■ 疏散设计:疏散宽度、疏散距离、疏散门开启方向、疏散走道净宽等,必须严格按照GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条及第5.5.19条执行。这类场所的疏散要求比普通商业场所严格得多

■ 内部装修材料等级:根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第4.0.4条,歌舞娱乐放映游艺场所的顶棚、墙面、地面等装修材料燃烧性能等级有强制要求(顶棚应为A级,墙面和地面不应低于B1级),这些在施工过程中就要控制好材料进场验收

■ 消防设施:自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统等,必须按规范设置,并在验收前完成联动调试

■ 防火分区:如果场所内设有包间或隔间,每个房间的面积要控制在规范允许范围内,且不能随意拆改防火分区隔墙

■ 电气线路:线路敷设必须穿管保护,且管槽的防火封堵要到位


如果项目未被定性为公共娱乐场所,那消防要求相对宽松一些,但仍需满足《建筑设计防火规范》的基本要求,比如疏散宽度、消防通道等。

关于第三个问题:工程案例

我参与过几个类似项目,简单说说:


■ 一个4A级景区的室内冰雪乐园,因为有大量的可燃保温材料,且人员密集,当地消防部门将其定性为"大型游乐场所",按公共娱乐场所的要求审查,疏散宽度和消防设施的配置标准都比普通建筑高

■ 一个海滨度假区的摩天轮,属于纯室外游乐设施,消防部门明确表示不按公共娱乐场所或歌舞娱乐放映游艺场所处理,只按普通构筑物进行消防审查,重点关注疏散平台和应急照明

■ 一个主题公园内的室内鬼屋项目,因为内部空间封闭、疏散路径复杂,最终被定性为"歌舞娱乐放映游艺场所",要求增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,且疏散通道宽度按人员密度1.0人/平米计算(比普通建筑的0.5人/平米标准高了一倍)


这里需要特别提醒:消防设计审查和验收以当地消防主管部门的审批意见为准,不同地区对场所定性的理解可能有差异。建议在方案初期就带着设计图纸去咨询当地住建部门或消防审查机构,避免后期返工。

以上信息基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等相关规范,以及我个人的项目经验。具体条文请以最新发布的规范原文为准,政策如有更新请以主管部门官方公告为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报