手动报警按钮不属于火灾探测器,严格来说这两者在系统分类上是并列关系,不能混为一谈。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.1条,火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源等组成。手动报警按钮和火灾探测器都属于触发器件,但它们是两个不同的设备类别。感烟、感温、感光这些是自动探测设备,靠感应物理量来报警;手报是人工确认后按压触发的,两者原理和应用场景都不一样。做系统图或者编制设备清单的时候,建议手动报警按钮单独列项,不要把它统计在火灾探测器的数量里。
关于消防控制室设备布置空间要求
根据GB 50116-2013第3.4.8条,消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m;面盘后的维修距离不宜小于1m;面盘排列长度大于4m时,两端要设置宽度不小于1m的通道。设备面盘到墙的距离不宜小于3m,这一点在不少项目上容易忽略,装修时候就卡住了。
另外,消防控制室的位置也有要求,宜设在首层或地下一层,要靠近交通方便的部位,门口上方要设明显标志,不能有水淹、潮湿、电磁干扰的可能,还得有独立的安全出口。
关于感烟和感温探测器的安装间距
感烟探测器和感温探测器的安装间距和保护面积差异比较大,规范上写得很清楚。根据GB 50116-2013第6.2.2条及附录D里的表格:
感烟探测器的安装间距不超过10m,以梁间区域为单位布置时,一个探测器的保护面积一般在80平米左右(视房间高度和顶棚坡度略有差异)。感温探测器的安装间距按保护面积来推,一般情况下不超过8m,保护面积比感烟小得多,约20~30平米。
在实际施工中,感烟探测器对烟感敏感,装在走廊或大空间时比较适用,但要注意避开空调送风口、通风气流干扰较大的区域。感温探测器适合装在厨房、锅炉房这些容易产生大量烟尘或水蒸气的地方,因为烟感在这些环境下容易误报。两者不能随意混用或通用,选型的时候看场所特点来定。
关于火灾报警系统回路容量规划
回路容量规划主要看两样东西:一是总线制报警控制器每个回路能带的地址点数,二是系统总容量。根据GB 50116-2013第3.1.5条,火灾报警控制器每一总线回路连接的设备总数不应超过200点,并且应该留不少于额定容量10%的余量。也就是说如果你用的回路板额定是200点,每一回路实际接入的设备建议控制在180点以内。
具体来说:
■ 每个回路的总线设备(烟感、温感、手报、消火栓按钮、输入输出模块等)全部加到一起,不超过200点
■ 系统总容量按工程的防火分区和回路划分来算,同时要考虑联动控制盘的布置——总线联动控制盘也要占用地址点数
■ 不同厂家的控制器对回路板的最大带动点数不一样,有的只做到128点或160点,具体以产品手册为准
■ 回路划分时建议按防火分区来走,一个防火分区的设备尽量分在同一回路,方便调试和后期维护
回路容量在方案阶段就定下来比较省事,等施工图出了再改就很被动,尤其是大项目,泵房、风机房那些区域要用的点数多,前期最好算一遍再定回路板数量。以上内容基于我个人的项目经验,具体参数请以你所用设备厂家的技术手册和设计图纸为准。 |
|