火灾时不应立即切掉的非消防电源,要多久才能切掉?

对于在火灾时不应立即切掉的非消防电源(如正常照明、生活给水泵和客梯等),那要多久后才能切掉?

相关问题讨论:
1. 关于火灾时不应立即切掉的非消防电源,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 火灾时不应立即切掉的非消防电源在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似火灾时不应立即切掉的非消防电源的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-13 21:57:28 |白俄罗斯| 显示全部楼层
关于规范最新调整和“多久切掉”的问题

这个问题问得很到位,很多新手设计师和施工员都容易在这里产生误区。先说结论:现行规范并没有规定一个死板的“多少秒或多少分钟后切断”,而是强调“火灾确认后”的原则性要求,以及“按需、分类”切断的逻辑。

以下信息基于截至2023年的公开规范版本,最新政策请以主管部门官方发布为准。

目前执行的核心依据是全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.6条,以及配套的标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9.1条。这两本规范明确列出了火灾时不应立即切断的电源清单:
■ 消防用电及应急照明系统
■ 正常照明中的工作照明(保障疏散通道和关键区域视线)
■ 生活给水、排水泵,热水泵等设备电源(防止因停水导致消防备用水源无法补充或次生灾害)
■ 客梯电源(防止人员被困在轿厢内)
■ 其他不允许停电的重要负荷(如手术室、ICU、数据中心等)

关于“要多久才能切掉”,实务中通常分两种处理方式:
● 设计逻辑延时:很多大型公建项目在消防主机里会设置延时切断程序(常见为5~10分钟)。这个延时的目的就是留给人员疏散和初期灭火的时间。延时结束后,系统会自动切断那些“允许自动切断”的一般非消防电源。
● 人工手动切断:对于上述“不应立即切断”的特殊负荷,规范的本意是交由消防控制室值班人员根据现场火势和疏散进度,在确认安全的前提下手动操作切断。也就是说,没有固定的时间参数,全靠值班人员的判断和手动干预。

关于施工和验收的关键节点

这部分是现场最容易出问题的地方,主要卡在强弱电配合和逻辑设置上。

■ 强电回路核对:施工前必须对照图纸,把消防控制室发出的切断信号线,跟强电配电柜里的交流接触器或断路器的分励脱扣器一一对应。特别注意接触器线圈的额定电压(DC24V还是AC220V),接错会导致模块炸毁或拒动。
■ 联动逻辑编程:这是验收前的重头戏。消防主机的软件里,一定要把客梯、水泵、工作照明等负荷定义为“允许延时”或“手动优先”类别,绝对不能套用默认的“全楼非消防电源一键切断”逻辑,否则调试时必出问题。
■ 触点容量校核:切断大电流负荷(如多台水泵并联)时,消防模块输出的无源干接点容量往往不够。必须在中间加装中间继电器或大功率接触器作为隔离放大,验收时要重点测量控制回路的绝缘电阻和动作电压。
■ 反馈信号测试:切断指令发出后,现场接触器吸合/释放的无源反馈信号必须准确返回消防主机,且不能出现抖动误报。

关于工程案例和实操避坑

结合之前做过的几个商业综合体和医疗项目,分享几个踩过的坑和应对经验:

■ 客梯误切导致困人事故:有个项目为了省事,把客梯的检修电源和普通照明接到了同一个切断继电器的下口。火警触发后,整栋楼的客梯全部断电,正好卡在3层,乘客受惊报警。后来我们整改的方案是:客梯电源必须独立回路,切断逻辑必须与“电梯迫降”信号解耦,仅在消防控制室设置专用手动盘,确认人员疏散完毕后再物理切断。
■ 工作照明划分不清引发的纠纷:某办公楼改造时,物业觉得晚上没人办公,希望火灾时把所有照明全切掉。但设计图纸上的“工作照明”包含了疏散走道和防烟楼梯间的辅助照明。如果直接切断,疏散路线瞬间变黑,违反强条。解决办法是在配电箱母排上做硬隔离,把疏散照明和工作照明分开进线,切断时只断工作照明母排,保留疏散母线供电。
■ 生活水泵切断时机争议:医院项目中,有人提出火灾时切断生活泵会影响消防水池补水。我们的处理逻辑是:确认室内消火栓泵或喷淋泵已正常启动,且高位水箱水位稳定后,再由中控室手动切断生活泵。这样既符合规范,又保证了消防水源的连续性。