关于教学楼和宿舍楼合建的防火分区与疏散问题
你这个情况的关键在于,教学楼和宿舍楼虽然合建,但使用功能完全不同,属于不同业态。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.6条,不同使用功能场所确需上下组合建造时,应各自独立划分防火分区,并应设置独立的安全出口。宿舍属于居住类(旅馆性质也归为类似),教学楼属于公共教育类,二者在人员构成、使用时间、疏散特点上差异很大,必须独立设置疏散楼梯和安全出口,不能共用。
具体设计请以当地消防部门审批意见为准,因为各地消防审查尺度或有差异。
关于多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用
疏散通道分两个层面说:水平通道(走道)和竖向通道(楼梯间)。
根据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.8条,公共建筑每个防火分区应至少设置2个安全出口,且安全出口应分散布置。对于你这个合建项目,疏散楼梯和安全出口必须各自独立,不能共用。但如果是水平疏散走道,在满足以下条件时,可以谨慎共用:
■ 该走道同时服务于两个功能区的疏散,但总宽度需满足两个功能区同时疏散的要求
■ 走道两端均设有直通室外的安全出口,形成双向疏散
■ 走道两侧的防火门采用甲级防火门,且平时保持关闭状态
■ 两个功能区与走道之间均设有防火分隔
不过,我个人建议尽量别这么做,因为火灾时不同功能区的人员互相不熟悉对方疏散路线,容易造成混乱。最好是各自独立设置疏散楼梯,直接通向室外。
关于既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接
既有建筑改造涉及新旧规范衔接问题,目前主要依据《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)。
注意:GB 55022-2021为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。
改造时防火分区一般按以下原则处理:
■ 如果改造后建筑总面积未增加,使用功能未改变,且不涉及结构改动,防火分区可按原设计执行,但需复核现行规范对疏散宽度、消防设施的要求
■ 如果改造后使用功能发生改变(如办公楼改宿舍楼),或增加建筑面积,则应按照现行规范重新划分防火分区
■ 当因原有建筑条件限制,无法完全满足现行规范要求时,需进行消防性能化设计评估,由具备资质的消防技术服务机构出具报告,报当地消防部门审批
具体到你这个案例,如果是在既有建筑基础上改造,建议先查阅原建筑的设计图纸,确认原防火分区划分情况,再结合改造方案进行评估。
关于防火分区之间采用防火卷帘分隔时的限制条件
防火卷帘作为防火分区隔设施,在GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条里有明确规定:
■ 防火卷帘的耐火极限不应低于所设置部位的耐火极限要求。一般来说,承重墙体的耐火极限为3小时,那么防火卷帘也应达到3小时
■ 卷帘两侧应设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护,喷水延续时间不应小于3小时
■ 卷帘宽度有严格限制:当防火分区之间采用防火卷帘代替防火墙时,卷帘宽度不应大于10m;当防火分区宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分区宽度的1/3,且不应大于20m
■ 卷帘必须具有火灾时自动下降和手动控制功能,且下降后应能自动锁定
■ 卷帘下方不得设置任何影响关闭的障碍物
另外,疏散走道上的防火卷帘不得采用侧向防火卷帘或水平防火卷帘,只能采用垂直卷帘,且应在卷帘两侧设置火灾探测器,联动控制卷帘下降。
以上规范依据以《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)为准,但GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已实施,部分条文可能更新,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|