查看: 424|回复: 1

单独设置的消防泵房是否可以不做疏散照明

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 15:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独设置的消防泵房是否可以不做疏散照明

地下一层二层应急照明是否一定要设置,工业园区有消控室,是做集中电源还是应急照明配电箱,泵房上面是卫生间合理不

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-2 16:42:31 | 显示全部楼层
单独设置的消防泵房也要做疏散照明,这个没有例外。

在地下一层、二层这种本身就存在逃生困难的地下空间,消防泵房作为火灾时消防设备必须正常工作的核心场所,一旦停电或者火灾烟气窜入,没有照明的话,操作人员根本没法在泵房里完成启泵、巡检这些操作。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.1条,消防泵房属于一类民用建筑中的消防设备用房,按照规范要求必须设置疏散照明。此为强制性条文,没有可商量的余地。图审阶段如果漏做了,肯定会被提意见甚至直接判定图纸不合格。

关于变配电室应急照明的联动要求

变配电室的应急照明同样是必须设置的。GB 50016第10.3.1条第5款明确写了"消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度"。同时根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.5条,备用照明的持续供电时间不应小于180分钟。联动方面,一旦变配电室的消防联动信号触发,应急照明应自动点亮,这个在GB 51309-2018第3.1.4条里有明确要求,系统应具有联动控制功能。

关于集中电源还是应急照明配电箱

这个要看你采用的是哪种系统形式。根据GB 51309-2018第3.3.1条和第3.3.3条:

系统形式适用场景特点
集中控制型设有消防控制室时推荐采用由消控室控制主机管理,实现集中监测、联动控制
非集中控制型小型场所或无法设置消控室的项目无法实现远程联动,每个灯具自配电池


你提到工业园已经有消控室了,那就应该优先选用集中控制型系统。这种系统下,采用集中电源方案比较顺手——由消控室的应急照明控制器统一管理,由集中电源为末端的疏散照明灯具供电。这样做的好处是维护方便、联动可靠,而且不需要每盏灯都自带蓄电池(干电池达不到180分钟的持续供电要求,这一点很重要,采购时要注意)。

关于泵房上方设卫生间

这个从设计和施工角度看,不太建议这样布置。理由有三点:

■ 防水隐患:卫生间地面如果防水没做好,或者管道接口老化渗漏,长期渗水会侵蚀泵房屋顶结构,严重的话会影响结构安全
■ 管道穿越问题:卫生间的排水立管、给水管如果要穿过泵房顶板,就存在预留孔洞封堵不严的风险,而且管道穿防水层本身就是薄弱环节
■ 通风与卫生:泵房属于密闭空间,上面是卫生间的话,异味可能通过缝隙渗透下来

实在要这么做,建议卫生间地面做两道防水(一道涂膜一道卷材),并且管井尽量避开泵房正上方,或者穿管处做套管加防水翼环处理。泵房屋顶的结构板在卫生间下方区域也要做防水加强层。不过如果能调整,还是挪一挪位置更好。

关于延伸问题

问题1:疏散楼梯间在平面布局中容易犯的错误

常见的有这么几个:

■ 楼梯间直接设防火门穿行进入前室,但前室开向楼梯间的门开启后影响疏散宽度——规范要求疏散走道净宽不小于1.1m,人员密集场所不小于1.4m
■ 楼梯间在首层直通室外的出口被管线或设备遮挡——GB 50016第5.5.17条要求首层疏散外门净宽不应小于1.1m(人员密集场所不小于1.3m),且不得设置门槛
■ 剪刀梯共用中间墙体,但两个梯段净距不够——GB 50016第5.5.10条要求剪刀梯两个梯段不应共用同一个疏散口,且两个梯段间的水平距离不应小于2.0m(按新强条GB 55037-2022要求更严格)

问题2:应急照明的照度和持续时间标准

场所照度要求持续供电时间
疏散走道不低于1.0 lx正常环境≥30min,其他场所≥60min
人员密集场所/避难层不低于3.0 lx(避难层≥10.0 lx)≥90min
楼梯间/前室不低于5.0 lx同上
变配电室/消防控制室/消防泵房作业面不低于正常照度(即≤200~500 lx,按原设计)≥180min


以上数据主要来自GB 50016-2014第10.3.2条和GB 51309-2018第3.2.5条。注意,持续供电时间以消防水泵房这类场所的180分钟为最严要求,其他场所按上表执行即可。

问题3:电缆井道的防火封堵做法

防火封堵是消防验收的重点检查项,做不好会直接导致消防验收不通过。

主要做法:

■ 预留孔洞清理干净后,先在孔洞底部砌筑或焊接托板(钢质托板厚度不小于1.5mm),再填充防火堵料
■ 封堵材料:一般采用防火密封胶、防火模块、防火包(柔性有机堵料)三类。洞口较小用密封胶,较大用模块,电缆密集处用防火包
■ 所有穿越井道的电缆、管线在穿墙处应设置防火封堵构件,每层楼板处和管道井两端均需封堵
■ 具体做法详见图集17J610-1(《电缆防火设计与施工》)第11~13页,有详细的节点详图可以参考

施工时要注意:防火封堵完成后,每个系统(消防电缆、火灾报警线缆、普通电力电缆)之间应先用防火隔板隔开再分别封堵,这个在GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.2.10条有要求。

以上内容基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等现行版本的公开信息编写,具体条文请以最新发布的规范原文为准。涉及消防验收的事项建议与当地消防部门或审图中心确认具体要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部