这位版友回复得确实太笼统了,基本等于没说,楼主问的是很具体的条文适用问题,不是让他去"补充项目详细信息"。
楼主的疑问我捋一下,应该问到了点子上。
走道宽度大于2.5m分成两个防烟分区,分区二(末端那个)一端是挡烟垂壁、另一端如果是外墙,那这一头确实被"封"住了。按GB 51251-2017表4.6.3注3的思路,走道自然排烟窗设在两端是为了形成穿堂风,分区二被挡烟垂壁隔了一头,严格讲不满足"两端"的条件,光靠外墙那一头的窗,排烟效果打折扣。
实际项目里一般这么处理:
■ 分区二改机械排烟,分区一走自然排烟,两套独立设置,这是最稳妥的做法
■ 如果分区二面积很小(比如走道末端就几米),看能不能调整挡烟垂壁位置,让分区二两端都靠外墙或外窗,这样自然排烟就能保住
■ 走道整体改机械排烟,省事但造价上去,一般甲方不太愿意
具体选哪种,关键看走道总长度、每个分区的面积、外墙位置。楼主方便的话把平面图上的尺寸标一下,走道总长多少、分区二大概多大、外墙窗在哪,这些对判断影响很大。
另外多说一句,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》是全文强制性规范,防排烟相关条文必须严格执行,具体条文以最新发布版本为准,设计说明里引用别搞混了。 |
|