水泵出水干管设置的压力开关用电接点压力表替代?

各位大佬,请教一个问题,消防水泵的出水干管的压力传感装置,在规范中都是称“压力开关”,但是看到了部分建筑将出水干管的低压压力开关换成了电接点压力表啊,这种设置应该不符合要求吧,虽然都是压力传感装置,但是电接点压力表的触电电流完全达不到启泵要求,就算能启泵也非常不稳定啊。

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 13:58 | 显示全部楼层
先说结论

电接点压力表不能简单替代消防水泵出水干管上的压力开关。如果只是用来显示、监测压力,问题不大;但如果作为消防水泵“直接自动启泵”的控制信号,多数审图、验收都不会认可,通常不符合消防水泵控制的要求。

规范依据

按现行公开规范理解,消防水泵的自动启动信号有明确要求:

■ 《消防设施通用规范》GB 55036-2022中关于消防水泵控制的规定,要求消防水泵应由出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀组压力开关等信号直接自动启动。

■ 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.4条也有类似要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。

■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.1.2条等条文也强调消防水泵控制柜应设置在自动状态,压力开关等信号应能直接自动启动消防水泵。

具体条文号请以最新发布的规范原文为准。GB 55036-2022这类全文强制性规范实施后,相关旧规范中被替代的强制性内容应优先按新规范执行。

为什么电接点压力表不合适

规范里写的是“压力开关”,不是“压力表”,也不是“压力传感器”。这里审查关注的核心不是能不能闭合一个回路,而是能不能可靠、直接、稳定地作为消防水泵自动启动信号。

项目压力开关电接点压力表
主要用途消防控制信号元件压力显示、就地监测、辅助控制
动作可靠性按消防控制要求设计,动作点和回差相对明确受指针、触点、振动、设定稳定性影响较大
控制逻辑可直接接入控制柜实现自动启泵即使能闭合回路,也未必满足消防直接自动启泵逻辑
审查认可度符合规范表述和常见做法作为启泵信号通常不被认可


楼主说“触电电流完全达不到启泵要求”,这个方向是对的,但还可以再补充一点:消防水泵启泵一般不是靠压力开关触点直接驱动水泵电机,而是通过控制回路让接触器、控制柜或泵组控制单元动作。所以关键问题不只是触点电流大小,而是动作可靠性、触点寿命、回差、抗振动、压力设定稳定性、是否满足消防控制元件要求、能否直接自动启泵并反馈信号。

电接点压力表如果质量很好、触点容量足够、动作可靠、能直接接入控制柜启泵回路,理论上也许能让泵启动,但这不等于它符合规范要求的“压力开关”。实际工程和消防验收中,不能只凭“能启动”来判断,还要看产品属性、控制逻辑、可靠性和设计认可。

如果现场已经用电接点压力表替代了,怎么处理

建议按下面几步排查:

■ 看原设计文件:设计说明、水泵控制原理图、材料表中是否明确写的是压力开关。如果设计就是压力开关,现场改成电接点压力表,属于擅自变更,应纠正。

■ 看产品资料:是否有型式检验报告、合格证明、触点容量、动作压力、回差、防护等级、抗震性能、长期稳定性等资料。电接点压力表通常难以提供消防控制元件所需的可靠性证明。

■ 做功能试验:模拟出水干管压力变化,检查是否能直接自动启动消防水泵,是否能反馈到消防控制室,是否能避免误动作,是否能满足稳压泵、主泵、报警阀等联动关系。

■ 看控制方式:压力开关信号应能直接自动启泵,不能经过非消防逻辑、编程模块、普通PLC等中间环节导致启泵不可靠。

■ 如果设计单位没有书面认可,建议不要冒险。稳妥做法是更换为符合规范要求的压力开关,或者由设计单位出具正式变更、确认文件,并重新报审或报验。

相关问题1:地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

一般原则可以这样把握:

■ 强制性国家标准、全文强制性工程建设规范必须执行,地方标准不得与之抵触。

■ 地方标准如果严于国家标准,且属于合法有效、当地主管部门认可的标准,通常应按地方标准执行。

■ 推荐性标准不是当然强制,但如果被设计文件、合同、地方审图要点或验收要求引用,实际执行时仍可能按该要求审查。

■ 工程建设领域还要看当地住建、消防、审图机构、验收备案部门的具体尺度。同一个技术问题,不同地区可能执行口径不同。

简单说:国家强条是底线,地方标准可以更严,但不能冲突;实际项目以当地主管部门和审图验收意见为准。

相关问题2:规范表述模糊的条款在实际审查中如何把握

规范中出现“应”“宜”“可”“满足要求”“可靠动作”等表述时,不能只按字面理解,建议这样处理:

■ 先查规范正文和条文说明,看制定目的和安全底线。

■ 再查配套图集、地方实施细则、审图要点、消防验收指南。

■ 区分强条和推荐性条文。“应”“必须”一般从严执行;“宜”“可”有选择空间,但涉及安全时也不能随意降低。

■ 涉及消防、结构安全、疏散、供电可靠性等问题,通常从严把握,不能仅凭产品说明书替代规范要求。

■ 如果确实存在争议,最好由设计单位出具书面确认,必要时组织专家论证或向当地主管部门请示。

对“压力开关”这个条款,虽然规范没有把每个电气参数都写得很细,但审查核心很清楚:它必须能作为消防水泵自动启动的可靠直接信号。电接点压力表作为启泵信号,通常就难以通过审查。

相关问题3:新规范实施后旧项目如何处理

你标题里第三个问题似乎被截断了,我按“新规范实施后旧项目如何适用”来理解。一般原则是:

■ 新建、改建、扩建工程,按报审时现行有效规范执行。

■ 已经审图通过、施工中的旧项目,通常按原批准设计文件执行;但如果当地主管部门有明确过渡政策,或项目重新报审、变更重大内容,可能按新规范复核。

■ 既有建筑改造时,改造部分一般按现行规范执行;未改造部分可维持原设计,但如果系统安全功能受影响,也可能需要按现行要求复核。

■ 如果只是更换同类型、同功能的部件,可按原设计思路处理;但如果把压力开关改成电接点压力表,涉及消防水泵启动控制逻辑变化,通常不能简单按旧项目沿用,应按现行消防控制要求重新审查。

■ 消防验收、备案或整改时,主管部门往往会结合现行规范和安全底线判断,不一定完全按原设计日期处理。

具体到某个项目,要看当地住建或消防部门的执行口径,建议不要只凭设计人员个人理解判断。

个人建议

消防水泵出水干管上的低压压力开关,建议还是按规范采用合格压力开关。电接点压力表可以作为压力表、监测表使用,但不应作为消防水泵直接自动启泵的控制元件。现场如果已经这么做了,尽量补设计确认、做联动试验,并把资料报审报验;能改回压力开关的,尽量改回压力开关。

涉及消防水泵控制属于消防安全问题,具体设计和验收请以当地消防部门审批意见为准。