关于常闭式防火门监控信号在主机显示
这个信号显示是正确的,但前提是系统设计和接线正确。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.1条,防火门监控器应能接收来自防火门状态传感器的信号,并将门的状态信息(常开/常闭)上传至消防联动控制器。所以只要防火门监控模块接入常闭式防火门的门磁开关,再通过总线传到防火门监控器,监控器再通过RS485或CAN总线与火灾报警主机通信,主机上就能正确显示门的开闭状态。
不过实际项目中容易踩的坑是:有的项目把常闭式防火门的反馈信号直接接到消防控制模块上,绕过了防火门监控器,这样虽然也能显示,但不符合GB 50116-2013第4.6.1条的要求——规范要求防火门监控系统应独立设置,不能混用。如果你们是按规范做的,主机显示正确,没问题。
防火卷帘的降落时间和联动控制要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条,防火卷帘的联动控制分两种情况:
■ 用于疏散通道上的防火卷帘:应分两步降落。第一步,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地面1.8m处;第二步,感温探测器动作后,卷帘下降到底。两步之间的时间间隔不宜小于30s,这个时间是为了疏散人员通过。总降落时间(从启动到完全关闭)应按产品标准,一般不超过120s,但具体以产品说明书为准。
■ 仅用于防火分隔(非疏散通道)的防火卷帘:一步降到底,感烟探测器动作后直接降至地面。
联动控制方式按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的感烟探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟探测器的报警信号作为联动触发信号。
防火玻璃能否替代防火墙
这个不能简单说"能"或"不能",要看具体替代的是什么功能。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.7条,防火墙的耐火极限通常为3.00h(一级耐火等级)或2.50h(二级耐火等级),且要求具备承重能力(除非是轻质防火墙)。而防火玻璃的耐火极限按产品标准一般有0.5h、1.0h、1.5h、2.0h、3.0h等不同等级,但防火玻璃本身不承重。
所以:如果仅仅是防火墙上的观察窗或局部开口,可以用防火玻璃配合防火玻璃框架系统来替代,前提是防火玻璃的耐火极限和完整性满足同等级要求。但如果是整面防火墙都想用防火玻璃来做,那就不行,因为防火墙还需要满足结构稳定性和一定的承重要求。具体做法建议咨询消防设计单位,以当地消防部门审批意见为准。
消防安全问题请以当地消防部门审批意见为准
防火门常开和常闭的选择依据
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条,选择依据主要看门的设置位置和使用功能:
■ 常闭式防火门:适用于平时需要关闭以防止烟火蔓延的场所,如管道井检查门、设备机房、配电房等没有人经常通行的位置。常闭式防火门必须安装闭门器和顺序器,确保门能自动关闭。
■ 常开式防火门:适用于平时需要保持开启状态以满足通行需求的场所,如疏散楼梯间与走道之间的门、大厅与走道之间的门、消防电梯前室的门等。常开式防火门平时在电磁释放器作用下保持常开,火灾时通过消防联动控制或门上的温控释放装置自动关闭。需要注意的是,常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动控制。
简单说:没人经常走的用常闭,有人经常走的用常开。常闭式的优点是简单可靠,但有人经常走的地方用常闭式,门经常被推开,闭门器容易坏,而且门关不上就失去了防火防烟的作用。所以人员密集场所的重要疏散通道门,建议用常开式。
以上内容基于规范公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。 |
|