配电房的灭火装置

关于工业厂房、厂区的配电间、配电房的气体灭火标准,规范是否有具体说明?请老师帮忙,不胜感谢

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 前天 00:00 | 显示全部楼层
关于配电房气体灭火的规范依据

配电房、配电间是否需要设气体灭火,主要看几个条件。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.8条和第8.3.9条,单台容量在1250kVA及以上的油浸变压器,或者设置在地下、半地下以及建筑内的高压配电室,应设置自动灭火系统,气体灭火是其中一种常见选择。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.12条也有类似规定,这是全文强制性规范,必须执行。不过,如果只是普通低压配电柜且没有油浸设备,通常不强制要求设气体灭火,但设计时可以根据安全等级、业主需求或当地消防部门要求自行决定。

上面这些信息基于我掌握的知识版本,具体条文请以最新发布的国家标准和当地消防部门审批意见为准。

关于三个相关问题

1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?

根据《中华人民共和国标准化法》第六条,地方标准在国家标准、行业标准公布实施后自行废止。所以一般情况下,国家标准效力高于地方标准。但有一个例外:如果地方标准是强制性标准(比如北京、上海、深圳等地的地方性法规或消防技术导则),且其要求比国家标准更严格,则在当地范围内执行地方标准。比如北京地标《建筑防火设计规范》DB 11-XXX对一些疏散宽度要求比国标高,那就得按北京标准来。建议你在项目所在地咨询当地审图中心或消防部门,以他们的答复为准。

2. 强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?

区别非常大。强制性条文带有"必须""严禁""应"等字眼,用红色在规范中标注,必须严格执行,不得违反。违反强制性条文属于违法行为,在设计审查、消防验收、施工检查中都是"一票否决"项,严重的话可能被责令停工、处罚甚至追究刑事责任。推荐性条文一般用"宜""可""不应"等表述,鼓励采用,但不强制。比如规范说"宜采用气体灭火",你如果用了其他经论证有效的灭火方式(如超细干粉、高压细水雾等),只要设计依据充分、经专家论证或消防部门认可,也是可以的。注意"不应"比"不宜"强度高,"不应"基本等同于禁止,只是非强制性。

3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?

这个在行业里叫"新老划断"。一般情况下,新规范实施后,新建项目必须按新规范执行;既有项目(已建成或已取得施工许可证的),通常不需要立即按新规范改造,除非新规范明确要求追溯,或者涉及重大安全隐患(比如消防车道不满足要求、防火分区超面积等)。但对于既有项目的改扩建、装修或功能变更,变更部分必须按新规范执行。具体到配电房,如果旧项目原本没有气体灭火,现在新规范要求了,但你没动它,消防部门一般不会强制要求你加装,除非年检提出整改意见。不过,建议在条件允许的情况下主动升级,毕竟安全第一。涉及的工程建设标准强制性条文均已废止,相关内容已整合到GB 55001~55038系列全文强制性规范中,引用时我建议你直接查GB 55037-2022的对应条文,比查旧规范更省事。

以上关于消防的讨论仅供参考,最终以当地消防部门审批意见和专业设计文件为准。