安全出口可以设置门禁么

安全出口可以设置火灾时可以自动解锁的门禁么?规范出处在哪里有说明。谢谢

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-19 19:28:33 |香港| 显示全部楼层
关于安全出口门禁设置

这个完全可以做,而且规范不仅没禁止,反而提出了明确要求。核心原则就一条:火灾时必须能自动释放,且平时能从内部不用钥匙轻松推开。

主要依据如下:
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.6条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行):“人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。”
同时参考《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.10.4条,疏散通道上的门禁系统必须具备火灾自动报警系统联动控制功能,确认火灾后应能自动释放。

实务中需要注意两点:
■ 门禁控制器供电必须切至消防电源或配备UPS,联动模块要可靠接入消防主机
■ 非人员密集场所(如普通办公楼走廊)虽然规范限制稍宽,但出于安全考虑也强烈建议做火灾自动释放功能,否则发生险情时人群慌乱推挤极易造成踩踏

关于新规范实施后旧项目合规性

既有建筑和新改扩建项目执行逻辑不同。目前各地对已投入使用项目的改造,普遍采用“消防安全评估+针对性整改”的路径。
如果原设计没留门禁联动接口,现在做合规改造通常需要找第三方消防技术服务机构做现状评估。技术上一般是在原门禁系统继电器输出端并联消防联动模块,接收火灾报警主机的动作信号后断电释放。具体怎么改、验收看什么指标,各地住建和消防部门掌握的执行细则会有差异。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开政策,后续可能有更新,建议查阅主管部门官网或咨询当地图审机构核实最新版本。

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

审图和设计阶段这几个坑出现频率最高,楼主可以对照检查一下:
■ 前室尺寸缩水——比如住宅剪刀楼梯间共用前室短边净宽必须≥1.5m,独立前室≥1.2m,很多为了多出一户把尺寸压得太紧
■ 楼梯出地面高差处理不当——通向室外地坪的入口处如果留了台阶或门槛,疏散时极易绊倒,规范明确要求应做坡化处理或消除高差
■ 管线乱穿——疏散楼梯间内部严禁敷设甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道,通风管也应尽量避开,实在避不开要做防火封堵
■ 合用前室风机布置反了——正压送风口位置不对会导致烟气倒灌,或者有效开口面积不够,影响防烟效果
● 商业综合体常犯的错是把疏散楼梯藏在装饰里做成暗楼梯,不仅检修困难,疏散距离和宽度核算基本过不了
● 平面排布时忽略了消防车登高操作面,导致救援窗被绿化或构筑物遮挡,验收肯定卡脖子

关于地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

效力层级很明确:国家标准(尤其是GB 55001~55038系列全文强制性规范)效力最高。地方标准(DB)如果技术指标严于国标,且在当地正式备案发布,本地项目在报批报建时通常优先执行地方标准。
但实际操作中如果遇到条款实质冲突,必须以国家强制性规范为准。遇到这种情况不要自己硬扛,建议提前拿着图纸去当地住建局消防科和图审中心做个预沟通,把矛盾点列出来让他们给书面指导意见,留存好记录,避免后期验收时被一刀切退回。

涉及疏散安全和消防联动的改造,务必由具备相应资质的设计院或消防工程公司出具正式图纸和方案,并报消防设计审查或备案抽查。最终消防合规性以当地消防部门审批意见为准。