请教老师,低压开关不允许安装在可燃物上,是出自哪个标准规范?谢谢

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
低压开关不允许安装在可燃物上,这个规定出自《低压配电设计规范》GB 50054-2011,第6.2.1条,原文是"配电箱、开关箱内的电器(含开关)不应安装在可燃材料上"。另外《建筑防火通用规范》GB 55037-2022作为全文强制性规范,也沿用了这个要求。这是为了保证电气线路故障时,可燃材料不会成为火灾蔓延的载体。

关于新规范实施后旧项目的合规性

这个要看具体项目状态。如果项目已经建成投用,当时按旧规范验收合格,新规范实施后一般不强制要求立即改造,这叫"法不溯及既往"原则。但如果项目正在进行改造、扩建,或者涉及消防安全风险评估,就需要按新规范来执行。比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第1.0.2条明确说,既有建筑改造设计应执行本规范。具体到合规性判断,建议咨询当地住建部门或者消防审批机构,各地执行尺度会有差异。

关于地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

这个有明确的规定。根据《标准化法》和《建设工程质量管理条例》,国家标准(GB系列)是强制执行的最低要求,地方标准(DB系列)可以比国家标准更严格,但不能低于国家标准。如果地方标准和国家标准出现不一致,通常按以下原则处理:

■ 如果地方标准比国家标准更严格,以地方标准为准
■ 如果地方标准比国家标准宽松,则以国家标准为准
■ 如果涉及全文强制性规范(GB 55000系列),则必须严格执行,地方标准不能与之冲突

具体到电气防火,像《建筑防火通用规范》GB 55037-2022这种全文强制性规范,任何地方标准都不能降低其要求。建议有争议时,直接咨询当地住建部门或消防机构,他们是最权威的判定者。

关于应急照明的照度和持续时间标准

这里分两个核心参数说。

照度方面,根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.5条,各场所疏散照明的地面最低水平照度要求如下:

场所类型最低照度(lx)
一般民用建筑疏散走道1.0
楼梯间、前室、避难层5.0
人员密集场所(如商场、医院)5.0
老年人照料设施、病房楼等10.0
消防控制室、消防水泵房等正常照度,不应低于200


持续时间方面,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.4条,应急照明持续工作时间应满足以下要求:

■ 建筑高度大于100米的民用建筑,不应小于1.5小时
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于10万平方米的公共建筑,不应小于1.0小时
■ 其他建筑,不应小于0.5小时
■ 人防工程,根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009,不应小于1.0小时

注意,以上参数是现行规范中的最低要求,具体项目设计时需查阅最新版本的规范原文,因为部分规范(如GB 50016系列)的条文正在被GB 55000系列全文强制性规范逐步取代,条文细节可能会有调整。以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的官方文本为准。