人防的战时进风风管需要做防火包裹吗?

人防地下室的战时进风风管需要做防火包裹吗?

相关问题讨论:
1. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
2. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
3. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关于人防战时进风风管的防火包裹

这个问题需要区分平时和战时。根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005,平时使用的风管(如通风、排烟)穿越防火分区或机房隔墙时,通常需要设置防火阀和防火包裹,以符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的要求。

但战时进风风管,如果是在平战结合的人防工程里,且该风管在战时为清洁式或滤毒式通风服务,一般要求使用不燃材料制作,且风管穿越防护单元隔墙或密闭墙时,要设置防护密闭阀门和抗力措施,而不是单纯做防火包裹。防火包裹主要针对的是平时火灾工况下的耐火极限要求,而战时主要考虑的是冲击波防护和密闭性。

不过,这个还是要看具体设计图纸和当地人防主管部门的要求。有些地方会要求战时有转换功能的系统,平时就按耐火极限要求做好包裹。建议你查一下图纸上是否有标注,或者咨询一下设计院的人防专业负责人。以下信息基于训练数据覆盖范围内的规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于地下车库防火分区的面积限值

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条,地下或半地下建筑(室)的防火分区最大允许建筑面积,当设置自动灭火系统时,可以增加1.0倍。所以地下车库通常不大于
回复 支持 反对