我自己也遇到过同样的问题,之前做完一个项目,调试的时候消防控制柜上压根没有显示启泵次数的功能,后来折腾了好一阵才弄清楚。
关于查看启泵次数
你说的这个情况很常见,普通的老式控制柜确实没有直接显示实时启泵次数的功能,也不带历史记录。这个东西不是控制柜标配的,而是需要看系统具体的配置。
目前能查到启泵次数的,主要有以下几种情况:
■ 带PLC或者智能控制器的控制柜:这种柜子有数据采集和存储功能,可以在控制柜自带的触摸屏或者按键面板上,进入事件记录或者历史记录菜单,找到启泵次数。没有显示屏的话,一般会有一个RS485通讯接口,通过上位机或者消防主机读取数据。
■ 消防联动控制器:也就是消防主机的控制室。如果水泵控制柜的启停信号是反馈到消防主机上的,那主机的总线盘或者图形显示装置上,会有每一个泵的启停次数记录。这个在消防主机的事件记录里可以查到。
■ 加装独立记录仪:如果设备本身不带记录功能,那就只能自己加装一个带数据记录功能的水泵控制箱或者专用的数据记录仪了。
你现在的控制柜没有显示,建议先看看柜门上有没有通讯接口的标识,或者问问厂家这个柜子支不支持数据记录。如果实在不行,那就只能自己在现场做人工记录,拿个计数器或者用手机录一段时间的启停频率,然后除以小时数算一下平均次数。
关于地方标准和国家标准不一致
这个问题虽然在消防系统里不常见,但建筑行业里确实经常遇到。根据《中华人民共和国标准化法》和《地方标准管理办法》的规定,基本原则是:
国家标准(GB)是基础,是底线,必须执行。地方标准(DB)是国标的补充,在地方行政区域内执行。如果地方标准的技术要求高于国家标准,则在当地优先执行地方标准;如果地方标准的要求低于国家标准,则必须执行国家标准,因为国家标准是最低要求。
简单说,就高不就低。不过,这里有个特殊情况,就是全文强制性规范(GB 550系列,比如《消防设施通用规范》GB 55036-2022),这些是强制性的,不管地方标准怎么规定,全文强制性规范中的条文是必须执行的,地方标准不能与之冲突。所以碰到不一致的时候,先看GB 550系列,再看其他国标,最后看地方标准。
(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准)
关于消防水池有效容积包含的用水量
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.1.1条和第3.1.2条,消防水池的有效容积,应该包含以下几部分,并且要按火灾延续时间内的总用水量来计算:
■ 室外消火栓系统用水量(如果市政给水管网不能满足室外消防用水量时)
■ 室内消火栓系统用水量
■ 自动喷水灭火系统用水量(按最不利处的火灾延续时间内的用量)
■ 其他自动灭火系统用水量(如水喷雾、气体灭火的灭火剂储备,但气体灭火储罐通常不占水池)
■ 水幕系统、水炮系统等用水量(如果有的话)
需要注意几点:
● 火灾延续时间:不同建筑类型不一样,比如一般民用建筑和厂房是2小时,甲、乙、丙类厂房和仓库是3小时,高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼等是3小时,这些在GB 50974-2014第3.6.2条里有详细表格。
● 折减情况:如果消防水池有可靠的补水措施(比如两路市政给水),且补水流量满足要求,可以扣除这部分补水量,但一般不建议这么算,留足余量。
● 湿式自动喷水灭火系统:如果是住宅,可以按规范折减,但一般公共建筑都要按1小时算。
关于稳压泵启停压力的合理设定
这个设定直接关系到系统是否频繁启泵。设定不合理,很容易出现你说的那个问题——启泵次数超标。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条和第5.3.4条,设定原则是:
稳压泵的启停压力,应通过计算确定,并应满足系统最不利点处消防设施的最低工作压力要求。
具体操作步骤,我一般是这样做的:
- 确定最不利点:一般是最高最远的消火栓或喷头。
- 计算最不利点最低工作压力:消火栓系统是0.15MPa(或按设计值),喷淋系统按喷头最低工作压力算(一般是0.05MPa)。
- 计算稳压泵停泵压力:这个压力要保证最不利点的压力满足要求,还要考虑管道沿程和局部水头损失,再加上一个安全余量(一般取0.07~0.1MPa)。计算公式:P停 = P最不利点最低 + 管道水头损失 + 0.05~0.1MPa。
- 计算稳压泵启泵压力:这个压力要比主泵的启动压力高一点,但又要低于系统静压,避免稳压泵频繁启动。一般取P启 = P停 - (0.05~0.07)MPa。这个压差太小就容易频繁启泵,压差太大又可能让主泵启动滞后。
- 考虑气压罐:如果系统有气压罐,那稳压泵的启停就由电接点压力表控制,P启和P停的设定就按上面算的,然后电接点压力表的上限设P停,下限设P启。
关键点:
● 稳压泵的启泵压力,不能低于系统静压(即管道充满水后的压力),否则管路会缺水。
● 稳压泵的停泵压力,不能高于系统承压能力(比如管道、阀门、设备的试验压力)。
● 如果频率还是高,可以考虑缩小P启和P停的压差,但这个压差一般不能小于0.05MPa,否则电接点压力表精度不够,容易误动作。
实际上,这事最好还是结合你项目的具体设计图纸和计算书来定。如果设计院没给,那就得自己算,算不清楚的可以找厂家要技术支持,让他们根据 |
|