甲级防火门装门禁在工程里问得挺多的,直接说结论:可以装,但有严格的前提条件,不是随便装个门禁就行的。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条,这是全文强制性规范,必须严格执行,疏散出口门(包括防火门)平时需要控制人员随意出入的,在火灾时必须能自动释放门禁,保证人员不需要任何钥匙或工具就能从内部直接打开。也就是说,门禁系统必须满足以下条件:
■ 火灾时联动解锁:门禁系统必须接入火灾自动报警系统,一旦确认火灾,门禁自动断电或接收信号后解锁,门变成常开/自由推开状态
■ 断电开门:门禁电源切断后,门应处于解锁状态,不能断电反而锁死。但有些电池供电的电磁锁断电后反而锁住,这种不能用
■ 手动解锁按钮:在门内侧靠近门把手的位置,必须设置手动解锁按钮,按一下就能开门,不需要刷卡或密码
所以结论是:甲级防火门可以装门禁,但门禁系统必须满足火灾时自动解锁 + 断电开门 + 手动解锁三个条件,且不能影响防火门的耐火性能——比如不能在门框或门扇上开槽打孔装线路,要走线管避开防火门构造。
关于防火门常开和常闭的选择依据
这个主要看使用场景,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条:
■ 常开防火门:设置在疏散走道上、防火分区边界、人员经常通行的位置,平时用电释放器或电磁门吸让它保持开启状态,方便通行,火灾时联动关闭。常见于医院、商场、写字楼等人员密集场所
■ 常闭防火门:设置在楼梯间、管道井、设备间等平时不常通行的位置,靠闭门器自动关闭,平时保持关闭状态。但常闭门有个通病——很多人进出后用东西挡住,导致火灾时无法关闭,所以现在很多地方把公共区域的常闭门也改成常开门了,联动控制更可靠
简单说:常走人、常通行的位置用常开门;不常走人、需要平时保持关闭的位置用常闭门。具体选什么,还要看当地消防部门审批的图纸。
关于防火卷帘的降落时间和联动控制
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,防火卷帘的联动控制分两种情况:
■ 疏散通道上的防火卷帘:两步降落。第一步,感烟探测器动作后卷帘降至距地面1.8m处停止;第二步,感温探测器动作后卷帘降到底。降落时间不宜超过12秒
■ 非疏散通道(仅用于防火分隔)的防火卷帘:一步到底,延时降落时间不超过60秒
联动控制信号应由防火卷帘控制器接收,并在卷帘两侧设置手动控制按钮。另外,防火卷帘的降落信号不能与消防联动控制器直接联动,必须通过防火卷帘控制器来执行,否则容易出问题。
关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题
现场踩过的坑不少,说几个最常见的:
■ 闭门器漏油:便宜货的通病,用半年就漏油,关门速度变慢甚至关不上。建议选正规品牌,液压密封件的质量差很多
■ 顺序器装反或漏装:双扇防火门必须装顺序器,否则关门时不是先关主扇后关副扇,两个门扇打架,关不严。顺序器安装位置在副扇一侧,调整好关门顺序
■ 安装位置错误:闭门器装在门扇内侧还是外侧?要看门的开启方向,原则是闭门器活塞杆与门扇铰链侧的夹角保持在90度左右,否则关门力矩不够
■ 闭门器调速阀没调好:闭门器有调速阀,分关门速度和锁门速度两段可调,现场经常不调就直接用,结果关门太猛把门框撞变形
■ 螺丝松动:闭门器受力大,安装螺丝如果不拧紧或者没用膨胀螺栓固定在墙体上,用不了多久就会松动
以上规范依据请以最新发布的官方文件为准,具体条文建议手动查阅确认。消防验收方面,以当地消防部门的审批意见为准。 |
|