这个13具是怎么来的呢?求大佬解答

相关问题讨论:
1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
3. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 04:16 | 显示全部楼层
楼主问的"13具"这个数字,应该是根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005算出来的,不过没有具体场所参数,没法直接说这个数对不对,得看计算过程。

关于灭火器配置数量和摆放位置

主要依据就是《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005。计算步骤大致如下:

■ 确定场所的危险等级(严重危险级/中危险级/轻危险级)和火灾种类(A类/B类/C类/E类等)
■ 根据危险等级查表得到每具灭火器的最小配置灭火级别(比如中危险级A类场所,每具不小于2A)
■ 根据保护面积和灭火级别计算所需的最低灭火级别总量,再除以单具灭火器的灭火级别,得到最少具数
■ 每个设置点的灭火器数量不宜超过5具,且设置点之间的间距有要求(严重危险级A类不超过15米,中危险级20米,轻危险级25米)

你说的"13具"很可能就是按这个流程算出来的结果,但前提是保护面积、危险等级这些参数要对得上。

摆放位置方面,关键几条:

■ 灭火器设置点应明显、便于取用,且不影响安全疏散
■ 不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点
■ 灭火器箱不得上锁,灭火器应放置在挂钩或托架上,顶部离地高度不超过1.5米,底部离地不低于0.08米

关于不同火灾类别选型

这个简单说个对照:

火灾类别典型可燃物推荐灭火器类型
A类固体物质(木材、纸张、布料)水基型、泡沫、干粉(ABC干粉)
B类液体或可熔化固体(汽油、油脂、石蜡)干粉、泡沫、二氧化碳
C类气体(天然气、液化气、乙炔)干粉、二氧化碳
D类金属(钾、钠、镁、铝粉)专用D类灭火器(如干沙、专用灭火剂)
E类带电物体(电气设备、线路)二氧化碳、干粉(ABC干粉可用,但注意绝缘性能)
F类烹饪器具内的烹饪物(动植物油脂)专用F类灭火器(如湿化学灭火器)


注意:水基型灭火器不能用于E类火灾,会有触电风险。二氧化碳灭火器适合E类,但要注意在密闭空间使用时可能导致缺氧。

关于灭火器维修和报废年限

这个根据《灭火器维修与报废规程》GA 95-2007(注意这个是行业标准,不是国标,但工程上普遍这么执行):

■ 维修周期
● 水基型灭火器:出厂满3年应进行第一次维修,以后每满1年维修一次
● 干粉灭火器、二氧化碳灭火器:出厂满5年应进行第一次维修,以后每满2年维修一次

■ 报废年限
● 水基型灭火器:从出厂日期算起,满6年报废
● 干粉灭火器:满10年报废
● 二氧化碳灭火器:满12年报废

另外,如果灭火器在使用过程中出现明显损坏(筒体腐蚀、变形、喷管老化等),或者维修中发现筒体压力不足无法修复,也要提前报废。这个在现场检查中经常被忽视,建议定期检查一下压力表指针是否在绿色区域。

提醒一下:实际工程的灭火器配置方案,最终需要以当地消防部门的审批意见和正式的消防设计文件为准。以上规范条文信息基于我训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的国家标准或行业标准原文为准,地方可能有更严格的要求。