这个帖子其实涉及几个层次的问题,我结合自己接触过的一些项目经验,一个一个说。
关于装饰织物有哪些
你说的2017版规范,应该是指《建筑内部装修设计规范》GB 50222-2017。跟旧版相比,2017版对装饰织物这块的燃烧性能要求确实有调整。根据该规范第3.0.2条,单多层民用建筑的装修材料中,有燃烧性能等级要求的装饰织物主要包括:
■ 窗帘
■ 帷幕(包括舞台幕布)
■ 家具包布(固定家具的饰面织物)
■ 床罩(旅馆客房)
■ 其他悬挂类装饰织物(如软包墙面用的布料)
具体等级要求要看你所在建筑的类型和楼层。比如普通住宅的窗帘,一般要求不低于B1级(难燃);而歌舞娱乐放映游艺场所,不管是单层还是多层,窗帘都要求A级(不燃)或B1级。每类建筑的详细要求可以查GB 50222-2017的第5.1.1条表5.1.1,里面列得很清楚。
另外提醒一下,装饰织物和地毯是两个不同的类别,地毯及其燃烧性能要求在该规范的第5.1.1-1条里有单独规定,别混在一起查。
关于地方标准和国家标准不一致时以哪个为准
简单说,原则是:国家标准是底线,地方标准往往更严。
根据《标准化法》和《工程建设标准管理规定》,国家标准(GB)和行业标准(JG、JGJ等)是全国统一的基本要求,地方标准(DB)可以在国标基础上提出更高的要求,但不得低于国标。所以:
如果地方标准的要求高于国家标准,按地方标准执行
如果地方标准低于国家标准,理论上应该按国家标准(因为它是底线)
实际项目中,以项目所在地消防部门的审批意见为准。因为各地对规范的执行尺度可能有差异,建议在设计阶段就向当地住建局或消防部门确认,避免后期验收时被动。
关于新规范实施后旧项目如何处理合规性
住建部在《关于实施新修订的工程建设标准有关问题的通知》(建标〔2014〕106号)里明确过:新标准实施后,已经完成施工图设计的项目,可以按原规范执行;尚未完成施工图设计的项目,应按新标准执行。
具体到你的情况:
■ 如果项目在2017年新版GB 50222实施前已经完成了施工图审查,且尚未开工,一般建议按新规范复核,但法律上不强制
■ 如果项目已经开工甚至主体结构已经完成,装饰装修阶段按原规范执行是可以的,但后续验收时消防部门可能会要求按新规范补充检测
■ 如果项目还在设计阶段,强烈建议按新规范执行,否则后期验收会有麻烦
最重要的提醒:具体合规性判断,建议咨询项目所在地的住建部门或消防审验机构,各地实际操作可能存在差异。
关于强制性条文和推荐性条文的执行区别
这个区别在实际工程中非常重要,很多人容易混淆。根据《强制性国家标准管理办法》和《工程建设标准编写规定》:
■ 强制性条文(用"应""必须""不得"等措辞)——必须严格执行,没有商量余地。违反强制性条文意味着设计不合法,施工不达标,竣工验收无法通过,甚至面临行政处罚。GB 50222-2017里有不少强制性条文,比如第3.0.1条(装修材料燃烧性能等级)、第4.0.5条(疏散走道装修材料)等,都是强条。
■ 推荐性条文(用"宜""可""不宜"等措辞)——建议执行,但不是强制。如果因为经济或技术原因确实做不到,在设计中可以适当放宽,但需要在设计说明里注明理由,并经过设计总负责人、审图机构和甲方的确认。不过,如果放宽后涉及到消防安全,消防部门审查时可能会要求补充性能化设计论证。
实际执行中需要注意:
■ 强制性条文出现任何违反,设计图和施工图审查都过不了,必须整改
■ 推荐性条文如果违反,需要在设计说明或者图纸备注里写明原因,并经过相关方确认
■ 对于消防验收,推荐性条文的违反不一定导致验收不通过,但会增加被质疑的风险
另外,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》在2023年6月1日已经实施,这是全文强制性规范,里面包含了对建筑材料和装修的部分要求。GB 50222-2017中与GB 55037-2022不一致的内容,应以GB 55037-2022为准。引用时请务必确认最新版本。
以上信息基于公开的规范文本和相关管理文件,具体条文请以最新官方发布的规范原文为准。涉及消防审批的,建议以当地消防部门的意见为准。 |
|