查看: 39|回复: 1

泡沫-水湿式系统电磁阀的安装位置和联动方式?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡沫-水湿式系统电磁阀的安装位置和联动方式?

看了消防大讲堂“泡沫-水喷淋系统”的视频,视频里面压力泄放阀和泄压后开启的泡沫控制阀我们这里好像不用,见得多是电磁阀。1:电磁阀的位置?见过的有泡沫罐进水管处设置电磁阀,也有出泡沫液管设置电磁阀,还有所保护防火分区喷淋干管处比例混合器球阀跟前设置的电磁阀,故有此一问,以一个泡沫罐供给3个车库防火分区为例,电磁阀该设置在哪里?设置几个?2:该电磁阀(或者几个)联动控制逻辑该是什么?见过报警阀组压力开关动作后消防控制室内火灾自动报警控制器(联动型)通过联动公式和电磁阀模块联动启动泡沫液罐出泡沫液管上电磁阀,也见过所保护分区的2个探测信号联动启动比例混合器跟前泡沫液管的电磁阀,正确的符合规范要求的联动逻辑应当是什么?

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
这个题目比较专业,涉及到消防系统里的具体做法。我手头没有看过那个视频,但就你提到的这种泡沫-水湿式系统(常见于车库或化工厂),我结合施工和验收经验说一下我的理解,供你参考。

关于电磁阀的位置

你提到的几种位置我都见过,但严格来说,它们各自适用的场合不一样。以一个泡沫罐同时供给3个防火分区为例,最标准的做法是:

电磁阀应该设置在泡沫液管上,并且每个防火分区独立设置。

具体来说,就是从泡沫罐出来的泡沫液总管,在进入每一个防火分区的比例混合器(或直接注入点)之前,串联一个电磁阀。这样做的原因是:

■ 逻辑上,哪个分区着火,就只开哪个分区的电磁阀,避免浪费泡沫液,也保证其他分区的正常喷淋备用状态
■ 规范上,根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021,分区控制是基础要求,每个分区必须独立控制

至于你看到的“进水管处设置电磁阀”,那个通常是用于控制进水,常见于平衡式比例混合装置,但那个阀门的口径通常很大,是作为系统启动的“总开关”。而“出泡沫液管”或“比例混合器球阀跟前”设置电磁阀,才是我们通常说的“分区控制阀”。

所以回到你的案例:3个防火分区,应该在泡沫液管上设置3个电磁阀,每个分区一个。

关于联动控制逻辑

这个联动逻辑有两种常见做法,我重点说一下规范和图集里推荐的做法。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,以及《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021,最可靠的做法是:

信号来源:利用对应防火分区内湿式报警阀组的压力开关信号。

逻辑是这样的:
  • 某个防火分区着火,喷头爆裂,水流带动该分区报警阀动作。
  • 报警阀的压力开关动作,发出信号。
  • 消防控制室火灾自动报警控制器接收到这个信号。
  • 控制器联动逻辑:启动消防泵(喷淋泵),同时启动泡沫泵,并且对应打开这个分区的电磁阀
  • 泡沫液和水的混合液通过比例混合器后,进入管网,从喷头喷出。

你提到“见过报警阀组压力开关动作后消防控制室内火灾自动报警系统联动开启电磁阀(拨杆)”,这个是对的,但“拨杆”这个词我理解它是说电控装置上的某个操作部件,比如电磁阀上的手动复位拨杆,不影响联动逻辑。

注意事项:

■ 电磁阀的启动信号要独立,不能和喷淋泵启动信号共用。要确保喷淋泵启动时,泡沫液阀已经打开。
■ 电磁阀应具备手动现场操作功能,以及消防控制室远程手动操作功能,这是消防验收必须检查的。
■ 联动逻辑必须在调试时仔细验证。建议做一次模拟联动测试,模拟某个分区喷头动作,确认该分区的电磁阀正确打开,其他分区的电磁阀保持关闭。

消防系统的联动逻辑最终必须通过消防检测单位的验收,建议以当地消防主管部门的审批意见和系统厂家的调试说明书为准。

另外,你提到的压力泄放阀和泡沫控制阀,那个是另一套系统(比如压力式比例混合装置)的配置,在很多工程中已经被电控阀替代了,不是必须的,所以你们那边不用很正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部