请教老师们关于自动喷水设置场所问题

二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共用房……自动扶梯底部。这句话的意思是仅限于二高的地下、半地下场所内的公共用房还是二高里面的地下和半地下以及所有位置的公共用房、客房、可燃物品库房。

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
关于条文的理解

这句话的断句需要重新理一下。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.3条第1款,原文是:"二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共用房、走道、楼梯间、自动扶梯底部等应设置自动喷水灭火系统。"

这里的"等"字覆盖的是整个句子,也就是说,不光是二类高层的地下部分,地上部分的公共用房、走道、楼梯间、自动扶梯底部这些位置同样需要设喷淋。条文里的"及其"是"和它的"的意思,所以适用对象是:二类高层公共建筑本身以及它的地下、半地下室中的上述部位。

具体来说,凡是二类高层公共建筑内的公共用房、客房、可燃物品库房这些人员密集或有火灾风险的场所,都应按规范要求设置自动喷水灭火系统。不限于地下部分,地上部分同样适用。不过需要特别注意的是,规范里写的是"公共用房",不是所有房间,如果是个别小办公室或者面积很小的库房,具体是否设置要看当地消防部门的解释。

关于喷淋设计参数的确定

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条,设计参数主要根据场所的火灾危险等级来确定。如果是二类高层公共建筑,通常按中危险级I级考虑,设计喷水强度为6L/min·m2,作用面积为160m2。但如果里面有可燃物仓库、档案室等特殊场所,危险等级可能更高,需要按中危险级II级甚至严重危险级来设计。具体参数需要根据建筑的实际使用功能来确定,不能一概而论。

关于超高层竖向分区

这个涉及消防给水系统设计。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,建筑高度超过100米的超高层,消防供水系统必须采用竖向分区。通常做法是:

■ 采用串联分区方式,包括水泵串联、水箱串联或减压阀串联
■ 每个分区的高度不宜超过100米,目的是保证系统压力不超过1.6MPa
■ 分区之间设置消防转输水箱,转输水箱的容积和高度要满足最不利点消火栓的静压要求

具体设计时,需要结合建筑高度、市政供水压力、消防水泵扬程等因素综合计算,建议在设计阶段由专业给排水工程师根据实际条件确定。

关于喷头间距的影响

根据GB 50084-2017第7.1.2条,不同危险等级对喷头间距有明确要求。

间距过大:会导致保护面积不足,喷水强度达不到设计要求,火灾时可能无法有效覆盖火源,喷头响应时间变长,灭火效果大打折扣。特别是在大空间场所,容易出现盲区。
间距过小:虽然保护面积够了,但喷头布置过密,一方面增加了工程成本,另一方面可能造成喷水不均匀,部分区域水量过大反而不利于灭火。同时,过密的喷头也会影响建筑美观和功能使用。

规范对不同危险等级的最大间距做了规定,例如中危险级I级正方形布置最大间距为4.4m,施工时按设计图严格执行即可。

最后提醒一下,以上内容基于现行规范的理解,具体条文请以最新发布的规范原文为准。消防设计涉及人民生命财产安全,最终设计图纸和施工方案须经当地消防部门审批同意后方可实施。