关于稳压泵出水管和吸水管是否需成环
这个问题得先明确一下,现行规范里对稳压泵的进出水管是否有环状要求,并没有像消防主泵那么明确。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.13条,消防水泵的出水管和吸水管应布置成环状,但这里说的"消防水泵"通常指主泵,稳压泵是否算在内,条文说明里没有直接对应。
不过从工程实践来看,如果稳压泵只作为消防主泵的辅助,且其吸水管直接从消防水池吸水,一般不强制要求进出水管都成环;但如果是气压罐或高位水箱的稳压系统,吸水管成环有利于保证供水可靠性。我个人建议,不管规范有没有强条,吸水管宜成环,出水管可以视情况而定,尤其是当稳压泵直接向管网补压时,出水管成环能提高系统冗余度。
依据说明:GB 50974-2014第5.3.5条要求稳压泵的吸水管应设置明杆闸阀,但没有说必须成环。第5.1.13条适用于消防主泵,稳压泵的布置可参照执行,但非强制。
关于消防水泵自灌式吸水具体要求
GB 50974-2014第5.1.12条明确要求消防水泵应采取自灌式吸水,主要有两个关键点:
■ 消防水池最低有效水位应高于水泵自灌吸水口(或水泵放气孔)的上边缘,确保水泵在任何时候都能自动吸水,不需要引水装置
■ 自灌深度一般要求不小于1.0m,以确保水泵启动时进水口完全淹没
另外,自灌式吸水的水泵布置时,吸水口处应设喇叭口,其直径不宜小于水泵吸水管直径的1.3~1.5倍。吸水管的水平段应有向水泵方向上升的坡度(一般不小于0.005),防止气囊形成。
关于消防水池有效容积包含哪些用水量
根据GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池有效容积应包含以下用水量:
■ 室外消火栓用水量(按火灾延续时间计算)
■ 室内消火栓用水量(按火灾延续时间计算)
■ 自动喷水灭火系统用水量(按火灾延续时间计算,通常取1h)
■ 水喷雾、泡沫、细水雾等其他灭火系统用水量(按各自系统的火灾延续时间计算)
■ 消防水池补水量(如有可靠补水,可在火灾延续时间内扣除,但补水管径不宜小于DN100)
需要注意的是,火灾延续时间根据建筑类别不同:高层建筑一般2h,一类高层公共建筑3h,厂房仓库按保护对象性质取2~3h。自动喷水灭火系统火灾延续时间通常取1h。具体值要查GB 50974-2014表3.6.2。
关于高位消防水箱设置高度不够时如何补救
GB 50974-2014第5.2.2条规定了高位消防水箱最低有效水位应满足最不利点消火栓静水压力:一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,其他建筑不应低于0.07MPa。如果高度不够,规范允许的补救措施有:
■ 设置稳压泵(气压罐)—— 这是最常见的做法,稳压泵的流量和压力按规范要求设置,一般流量取1~2L/s,出水管上设止回阀
■ 增压设施—— 如管道泵,但需注意其启停控制
■ 提高水箱安装高度—— 如果条件允许,可将水箱安装在更高位置或加设水箱支架
注意事项:设置稳压泵后,系统应保持准工作状态下的压力,且稳压泵的启停次数不宜超过15次/h。如果水箱高度不足,且设置稳压泵,则稳压泵的扬程应为"最不利点消火栓所需压力+水箱补压管的损失",具体需根据管网计算确定。
消防系统涉及安全,以上内容仅供参考,具体设计请以当地消防部门审批意见和具备资质的设计单位出具的正式图纸为准。 |
|