说下我的理解,这个问题在工程实践里确实容易让人纠结。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条第6款,条文里写的“设置高度”,我理解指的就是灯具的安装高度,也就是灯具底边距地面的高度,并不是指灯具所在房间的室内净高。
这个可以从几个方面来印证:
■ 规范条文说明里提到“为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯”,这里强调的“清晰识别”是对地面人员而言的,那灯具离人的视距主要由灯具下沿距地高度决定,而不是房间层高。
■ 后面表格里给定的高度区间(小于3.5m、3.5m~4.5m、大于4.5m),对应的也是实际安装高度。比如一个层高6米的厂房,如果标志灯吊装在距地4米的柱子上,那按4米来选型,选大型或中型,而不是按6米去选特大型。如果灯具装在距地5米的桁架上,那才按大于4.5米来选特大型或大型。
■ 实际工程中,标志灯一般是贴墙或吊装,安装高度按规范图集或设计要求,通常为底边距地2.2m~2.5m(高位安装时)或0.5m以下(低位安装时)。如果房间层高4.2米,但灯具按常规装在距地2.5米位置,那应归入“小于3.5m”这一档,选中型或小型。
所以核心结论就一个:选型依据的是灯具下沿距地高度,不是房间净高。 如果房间层高很高,但灯具安装位置很低,就按实际安装高度来选。另外,如果灯具安装在吊顶下方,吊顶到地面的净高就是安装高度,跟结构层高无关。
补充一点,规范第3.2.9条对标志灯底边距地面的高度有明确要求,高位安装时不应大于4.5m且不应小于2.2m,低位安装时不应小于0.3m,这些尺寸跟选型表格是对应的。如果安装高度刚好卡在分界线(比如精确等于3.5m或4.5m),建议按高一级的规格选,留点余量,答辩时也好解释。
以上是个人结合规范条文的解读,供参考。具体项目上的选型表,建议还是以设计图纸和厂家样本为准,毕竟不同品牌的实际发光面尺寸和亮度参数会有差异,最终效果要满足现场验收要求。 |
|