查看: 43|回复: 1

关于消防水池水位报警的问题(溢流水位报警出处在哪?)

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于消防水池水位报警的问题(溢流水位报警出处在哪?)

《消防设施通用规范 GB55036-2022》:消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;两个规范里面关于消防水池的报警水位只有最高和最低水位。增加了溢流水位报警。溢流水位需要报警有规范出处吗?

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 06:13 | 显示全部楼层
这个问题问得挺细的,我翻了翻手头能查到的规范,确实没找到哪个条款明确写了“溢流水位必须报警”这几个字。不过实际工程中很多项目还是做了这个报警点,原因我分析一下。

关于溢流水位报警的规范出处

你提到的这两本规范已经覆盖了主要要求:

■ 《消防设施通用规范》GB 55036-2022 第3.0.8条:消防水池应设置高低水位报警装置
■ 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.3.9条:应有最高和最低报警水位

两本规范都只说“最高报警水位”,没有单独列出“溢流报警水位”。但为什么要做溢流水位报警,可以从工程实践的角度理解。

溢流水位报警其实不是独立于最高报警水位之外的另一个报警点,而是最高报警水位的一个具体工程实现形式。

简单说,最高报警水位报警的触发条件,就是水位上升到溢流管口位置(或接近溢流管口位置)。一旦水位达到溢流水位,就意味着水池即将满水溢流,或补水系统失控。所以从功能上讲,溢流水位报警就是最高报警水位报警在工程中的具体体现。

给你一个常见的做法参考:

报警水位类型触发条件常见设置位置
最低报警水位有效储水容积快用完距池底0.5m~1m(视有效水深而定)
最高报警水位水池接近满水(溢流预警)溢流管口以下0.1m~0.2m
溢流报警(常作为最高报警的延伸)水位到达溢流管口或已开始溢流溢流管口同一标高


所以我的结论是:规范没有直接要求“溢流报警”这个独立报警点,但最高报警水位的设置目的,本质上就是防止溢流。工程中如果设计图纸或设备厂家的控制逻辑要求单独设置一个溢流报警点,作为最高报警的二级预警或直接触发信号,也是合理的,但这不是规范强制的,属于设计深化或控制逻辑的细化。

关于消防水箱的溢流报警(补充说明)

另外补充一点,如果是消防水箱(高位消防水箱),规范要求跟消防水池不太一样。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.2.6条,消防水箱的溢流管上要安装溢流报警装置,这个是有明确要求的。消防水池则没有这个规定。

所以如果你的项目是消防水箱,那溢流报警是有强条支撑的;如果是消防水池,则按最高报警水位来做,设置位置直接定在溢流水位即可,不需要单独再设一个“溢流报警”。

提醒一下:以上信息基于我查阅的规范文本,具体设计以项目所在地消防主管部门的审批意见和最新版规范为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报