查看: 34|回复: 1

室外疏散楼梯的乙级防火门需要安装闭门器吗

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外疏散楼梯的乙级防火门需要安装闭门器吗

室外疏散楼梯的乙级防火门需要安装闭门器吗

相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 17:43 | 显示全部楼层
关于室外疏散楼梯乙级防火门是否需要闭门器

这个问题我直接说结论:需要。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,防火门应具有自动关闭的功能,常闭防火门应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。闭门器就是实现自动关闭的核心装置,所以乙级防火门必须安装闭门器。

不过室外疏散楼梯有个特殊情况——门是室外用的,风压大、环境潮湿,闭门器如果选普通的容易坏。建议选不锈钢材质、防护等级IP65以上的室外型闭门器,或者弹簧合页替代也行,但要注意弹簧合页的闭门力要够,门关上后缝隙要严密。另外这条门是为了平时防止烟气进入楼梯间,火灾时人员从室内推门出去向室外疏散,所以门扇必须向疏散方向(即向室外方向)开启,这个在GB 50016第6.4.5条也有规定。

关于防火玻璃能否替代防火墙

不能完全替代,要分情况。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.5条,防火墙的耐火极限要求较高(3小时或2小时),且必须使用不燃材料,防火玻璃主要用在防火窗、防火隔墙、防火玻璃墙等部位。 如果设计上确实需要在防火墙位置有采光需求,通常采用防火玻璃加防火窗组合来实现,但这不是用防火玻璃"替代"防火墙,而是在防火墙开洞处安装特制的防火窗,且窗的面积和防火构造要满足规范规定。具体可以参考《建筑设计防火规范》第6.1.5条关于防火墙上开设门窗洞口的限制。

另外注意,防火玻璃有A类(隔热型)和C类(非隔热型)之分,用于防火墙时必须用A类,且耐火极限必须与防火墙一致。 最终方案需要当地消防部门审批同意,建议以审批意见为准。

关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题

常见问题有这几个:

■ 顺序器装反或漏装——双扇防火门如果没装顺序器,关门时两扇门可能同时关上,导致门缝关不严,影响防火防烟功能。顺序器的作用是让门扇按先后顺序关闭,先关主动扇,再关从动扇
■ 闭门器调试不到位——闭门器速度调得太快,门扇撞击声很大,容易损坏门框或锁舌;调得太慢,关门时间太长,可能影响疏散。一般要求关门时间控制在3~5秒
■ 闭门器选型与门重不匹配——闭门器有不同力度的型号,如果门扇太重但闭门器选小了,关门力不够,门扇关不严;反之如果选大了,关门力太大容易损坏门扇或合页
■ 安装位置偏移——闭门器拉杆和门扇的轴线不平行,导致关门时门扇歪斜

关于防火门常开和常闭的选择依据

根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第3.1.2条,以及《建筑设计防火规范》第6.5.1条,选择依据如下:

■ 常闭防火门——平时处于关闭状态,适用于平时不需要人员通行的区域,如设备间、管道井门、楼梯间门等。优点是结构简单,不依赖电气联动,火灾时自动防火;缺点是容易被人员用物件挡住造成隐患
■ 常开防火门——平时处于开启状态,火灾时通过消防联动控制系统自动关闭,适用于平时需要经常通行的区域,如疏散通道上的防火门、大型商业场所的防火分区门等。优点是便于日常通行,减少门扇损坏;缺点是必须安装电气联动装置,且需要定期维护确保联动功能正常

选择依据:看是否有人员频繁通行的需求。如果平时很少有人走,直接设常闭即可;如果平时人员流动大,设常闭会影响通行,就设常开并加装联动控制。另外,常开防火门必须能在火灾时自动关闭并反馈信号,这个在GB 50877-2014第3.1.3条有明确规定。

以上信息基于GB 50016-2014(2018年版)、GB 55037-2022、GB 50877-2014等现行规范,具体内容请以最新发布的规范原文为准。消防验收的问题,最终以当地消防部门的审批意见为准