查看: 332|回复: 1

排烟风管宽高比规范规定

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:35:25 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
排烟风管宽高比规范规定

排烟风管宽高比规范有没有规定

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-21 04:45:20 |巴西| 显示全部楼层
关于排烟风管宽高比

规范有明确规定,防排烟风管不是普通通风管,宽高比直接影响系统阻力、抗振性能和漏风量。根据《通风管道技术规程》JGJ/T 141-2017第4.1.2条,矩形风管长边与短边之比不宜大于4,最大不应超过6。防排烟系统运行风速高、动载荷大,实际工程中强烈建议严格控制在4以内。如果受建筑吊顶净高限制不得不放大,必须采取针对性加固措施:
■ 增加纵向加强筋或横向法兰加固
■ 适当增大钢板厚度(如边长大于1000mm时宜采用δ≥1.0mm镀锌钢板)
■ 加密支吊架间距(防排烟风管一般不大于3米,转角及三通处设独立支架)
否则后期排烟风机启动后震动明显,法兰接缝处极易漏烟甚至脱落,验收很难通过。

关于排烟量计算取值

明确是取大值。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.2条及第4.6.3条,走道、房间等场所的排烟量需要分别按面积指标法和换气次数法进行计算,最终设计排烟量取两者的较大值。实务中很多新手只套用一个公式,这是不对的。计算时应将两项数值并列列出,由较大者控制风机选型。需要注意的是,人员密集场所、大空间或超高层建筑的防排烟计算还需结合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的相关要求进行复核,确保满足最不利工况下的排烟需求。

关于地方标准与国家标准冲突

这个问题在跨省市做项目时很常见。根据《中华人民共和国标准化法》及工程建设标准管理体系,强制性国家标准的效力高于地方标准。目前防排烟领域已全面纳入全文强制性规范体系(如GB 55036-2022《消防设施通用规范》),所有强条必须无条件执行。如果地方标准属于推荐性标准且与国家推荐标准不一致,原则上执行国家标准;但如果地方标准是强制性地方标准(DBxx),且技术指标严于国家标准,在本地报建项目中通常以地方标准为准。
实务处理建议:在方案阶段携带计算书和地方标准文本,提前与当地施工图审查机构及消防验收主管部门沟通确认执行口径。消防设计涉及公共安全,具体标准适用性及审查意见请务必以当地住建/消防部门的正式批复为准。

关于自然排烟窗口有效面积计算

有效面积绝不能简单按窗户洞口毛面积算,必须扣除结构遮挡并按开启形式折算。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,不同开启方式的有效面积计算规则如下:
■ 推拉开启式:按开启口的最大有效水平投影面积计算
■ 折叠开启式:按开启后的垂直投影面积计算
■ 平开开启式:按开启角为70°时的水平投影面积计算
■ 立转开启式:按开启后的水平投影面积计算
现场落地需注意两点:一是有效面积必须扣除窗框、固定百叶、窗帘盒等阻挡排烟的实际投影面积;二是手动开启的风窗操作面距地面高度一般不宜超过1.3米,且需设置明显的开启标识和防坠落装置。设计图纸上建议明确标注各区域自然排烟窗的有效面积折算系数,避免施工单位按全窗面积预留导致排烟量不足无法通过验收。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,引用的规范版本及条文可能存在更新调整,具体设计及施工请查阅主管部门最新发布的有效标准原文,并以具备资质的设计单位出图和当地审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部