建筑面积超3000的办公楼,要喷淋吗?

建筑面积超3000的办公楼,无送回风管道,集中空调系统,需要上喷淋吗?如果要喷淋,适用哪一条款?现实中有三千多、四五千平米的办公楼,没有中央空调和送回风管道,也没喷淋,这种可以吗?

相关问题讨论:
1. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
关于要不要喷淋

先说结论:按现行规范,无送回风管道的集中空调系统,不触发"总建筑面积大于3000平的办公建筑应设喷淋"这一条。你提到的"现实中三四千、四五千平的办公楼没喷淋"完全有可能,前提是它确实不属于其他强制设喷淋的情形。

依据是这样的。原来《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.4条第3款,以及2023年6月1日实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.9条,都明确写的是"设置送回风管道的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平的办公建筑等"应设自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。这里关键词是"设置送回风管道",你说了无送回风管道,那就够不上这一条。

但要注意,这只是其中一个条件。还要看建筑高度和建筑分类:

■ 如果是一类高层公共建筑(建筑高度大于50米的公共建筑,或24米以上任一层建筑面积大于1000平的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑等),按GB 50016第8.3.1条,必须设自动灭火系统,这个跟有没有送回风管道无关
■ 如果是二类高层公共建筑,按第8.3.3条,只有歌舞娱乐放映游艺场所、建筑面积大于1000平的丙类库房等特定部位才强制设,普通办公用房不一定在列
■ 如果是多层公共建筑(建筑高度不大于24米),且不属于商店、展览、餐饮、旅馆、医院等特殊场所,那确实可以不设喷淋

所以你这个楼到底要不要做,关键看建筑高度和具体使用功能,不能单凭"超3000平"就下结论。另外地方审图或当地消防部门可能有更严的要求,最终以当地消防部门审批意见为准

关于现实中没喷淋的办公楼可不可以

如果确实属于多层公共建筑,无送回风管道,又不属于商店、展览、餐饮、旅馆等强制设喷淋的场所,那不做喷淋是合规的。但要注意,不做喷淋不等于不做消防,室内消火栓、灭火器、疏散设施、应急照明这些该有还是要有。而且有些地方消防审查会从严掌握,比如要求所有超过一定规模的公共建筑都上喷淋,这个就得看当地执行口径了。建议先拿建筑分类和高度去跟当地审图或消防部门确认一下,免得后面验收被动。

关于喷头间距过小或过大的问题

间距过小:喷头数量增加,经济性差;更麻烦的是喷水时水雾互相遮挡,影响喷水强度分布,而且一只喷头启动后水雾可能冷却相邻喷头的玻璃泡,反而延迟相邻喷头动作,影响灭火效果。

间距过大:保护面积不够,喷水强度达不到,火灾时喷头覆盖不到火源,火势容易蔓延。

按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.2条,标准覆盖面积洒水喷头的最大间距有明确限制,比如中危险级Ⅰ级最大间距3.6m,中危险级Ⅱ级最大间距3.4m,喷头与端墙的最大距离也有规定。同时最小间距也要满足,避免喷水互相干扰。具体数值要按危险等级和保护面积查表确定。

关于喷淋泵启动后管网压力波动是否影响其他消防系统

这个要看系统形式。如果喷淋系统和消火栓系统共用泵组或共用管网,喷淋泵启动瞬间管网压力确实会有波动,可能影响消火栓的出水压力。但规范对消防给水系统的可靠性有要求,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014里对水泵选型、稳压设施、压力分区都有规定,正常设计下一般通过设置稳压泵、气压罐来维持管网压力稳定,影响是可控的。

如果两个系统独立设置,那基本互不影响。如果共用泵组,设计时要校核最不利点流量和压力,确保喷淋泵启动时消火栓系统最不利点压力仍能满足要求。这个属于设计阶段就要考虑的事,施工图审查也会把关。

关于喷淋系统设计参数怎么确定

核心是确定火灾危险等级,然后查GB 50084-2017第5.0.1条确定喷水强度和作用面积。给你几个典型值参考:

危险等级喷水强度(L/min·㎡)作用面积(㎡)
轻危险级4160
中危险级Ⅰ级6160
中危险级Ⅱ级8160
严重危险级Ⅰ级12260


普通办公楼一般按中危险级Ⅰ级设计。确定了喷水强度和作用面积之后,还要确定喷头类型、流量系数、最不利点工作压力,做管网水力计算,最后确定管径、水泵流量和扬程。这个必须由具备资质的消防设计人员完成,我这里只是给你个思路。

最后提醒一下,以上规范条文基于我掌握的信息,GB 55037-2022实施后,GB 50016中相关条文已被整合取代,但GB 50016作为配套标准仍在大量使用。具体设计请以最新规范原文和当地消防部门的审批意见为准。
回复 支持 反对