标准图示为什么不一样

消防给水系统上的水流指示器和流量开关与报警系统上的水流指示器、流量开关标准图示不一样,在功能上有什么区别吗

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
聊几个问题,我一个一个说。

关于水流指示器与流量开关的图例差异

图例不一样很正常,因为这两个东西虽然中文名有点像,但所属的系统、标准图集出处本来就不一样。消防给水系统(也就是喷淋系统)里的水流指示器,标准图例出自《给水排水制图标准》或者《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014配套的图集,它画的是一个矩形框中间带个箭头,表示管道内有水流通过时触点动作。而火灾自动报警系统里的水流指示器,图例出自《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的配套图集,画法更偏向电气元件符号,比如一个圆圈加箭头或者加文字标注。

功能上,两者本质是一样的,都是检测管道内水流状态,输出开关量信号。但用法有区别:消防给水系统里的水流指示器,主要作用是当喷头动作后,向报警阀组反馈该分区有水流过,从而启动喷淋泵;而火灾自动报警系统里的水流指示器,是把这个信号接入报警控制器,作为联动触发信号之一,用来启动声光报警、切非消防电源等。所以一个偏向于给水系统的控制逻辑,一个偏向于报警系统的联动逻辑,图例根据各自专业标准来画,自然不一样。

至于流量开关,它跟水流指示器也不是一回事。流量开关装在消防水泵出水管上,检测的是流量大小,用来判断是否真的发生了火灾需要启动主泵,避免误动作。水流指示器只检测有无水流,不测流量数值。

关于感烟和感温探测器的安装间距区别

差别主要在于保护面积和保护半径不同,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条,感烟探测器的保护面积和保护半径都比感温探测器大。具体来说:

探测器类型保护面积(房间高度≤6m、地面面积≤80m^2)保护半径
感烟探测器60~80m^25.8~6.7m
感温探测器20~30m^23.6~4.4m


所以感温探测器安装间距更密,这是由感温元件响应速度慢、保护范围小的物理特性决定的。另外,安装间距还跟房间高度、顶棚形状、是否有梁有关系,具体取值建议查规范附录D的表格,比手算准确。

关于新规范实施后旧项目的合规性问题

这个要看旧项目处于什么阶段。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,这是全文强制性规范,自2023年6月1日起实施。对于已经通过消防设计审查、正在施工的项目,一般按原设计标准执行,不需要按新规范返工,因为新规范不具有追溯力。但如果是新报审的项目,就必须按新规范执行。

不过有个例外:如果旧项目在施工过程中需要变更设计,变更部分可能被要求按新规范执行。另外,各地消防部门执行尺度也不完全一样,有的地方会要求对旧项目进行局部整改。建议你查一下项目所在地住建部门的最新通知,或者直接咨询当地消防审批窗口,他们最清楚。

需要说明的是,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体政策请以主管部门最新发布的文件为准。

关于地方标准和国家标准不一致时以哪个为准

根据《标准化法》和《建设工程质量管理条例》的相关规定,基本原则是:国家标准是基础,地方标准不能低于国家标准,但可以比国家标准更严格。如果项目所在地有地方标准,且该地方标准在国家标准的基础上提高了要求,那么应该优先执行地方标准。如果地方标准与国家强制性标准(GB 55001~55038系列)冲突,那必须以上位法即国家标准为准,因为全文强制性标准具有法律效力。

实际操作中,建议你拿不准的时候,直接找项目所在地的施工图审查机构或者消防审查部门确认,他们说了算。