查看: 55|回复: 1

装饰材料防火等级Bf1对应什么耐火等级

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 18:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
装饰材料防火等级Bf1对应什么耐火等级

请教各位同行老师,我在大型商场工作,审核施工单位提供进场材料发现,检查报告显示防火等级Bf1,想请教一下装饰材料防火等级Bf1对应什么耐火等级

相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
Bf1这个标注确实容易让人犯迷糊,我当年刚接触装饰材料验收的时候也绕了半天。给你捋一下。

关于Bf1对应的耐火等级

首先得明确一个概念:Bf1是装饰材料的燃烧性能等级,不是建筑构件的耐火等级,两者不是直接划等号的关系。

根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012,Bf1的含义是:
  • B —— 难燃材料(对应旧标准的B1级)
  • f —— 产烟毒性等级,f1表示产烟毒性t1,即达到准安全一级ZA1,毒性最低
  • 1 —— 产烟量等级s1,表示产烟量较少

所以Bf1就是:难燃、低烟、低毒性的装饰材料,对应旧标准《建筑内部装修设计规范》GB 50222-2017里的B1级(难燃材料)。这个材料能不能用在大型商场里,要看具体用在什么部位和厅室的面积。

根据《建筑内部装修设计规范》GB 50222-2017第5.2.1条,大型商场(营业面积大于10000平米)的顶棚、墙面、地面装修材料应分别不低于A级、A级、B1级。Bf1(B1级)可以用在地面,但顶棚和墙面必须用A级材料(不燃材料)。如果是商场内的疏散走道和安全出口门厅,根据第4.0.4条,顶棚必须是A级,墙面、地面不低于B1级。

关于大型商业综合体的消防设计难点

这个确实跟普通商场不一样,主要难点在于:一是防火分区面积大,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.4条,设有自动灭火系统时,一、二级耐火等级的建筑每个防火分区最大允许面积可达4000平米,但实际综合体往往需要更大的空间,得靠防火卷帘、水幕等措施来补充;二是疏散距离长,而且人员密集,疏散宽度和距离的计算比较复杂;三是功能混合——餐饮、娱乐、影院、商业混在一起,不同功能区的防火分隔要求不同,容易出纰漏。

关于厂房和仓库混建的限制

这个有明文规定。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.2条说得很清楚:厂房内严禁设置员工宿舍,且仓库与厂房原则上应分开建造。如果确实需要合建,必须满足以下条件:

■ 火灾危险性必须相容——比如丙类厂房可以和丙类仓库合建,但甲、乙类厂房禁止与仓库合建
■ 仓库不应设置在厂房的地下或半地下
■ 必须用防火墙和耐火极限不低于1.5小时的楼板完全分隔
■ 各自的安全出口应独立设置,不能共用

另外,根据第3.3.6条,厂房内允许设置中间仓库,但储存量也有严格限制,甲、乙类中间仓库的储量不宜超过一昼夜的需要量。

关于消防水炮的适用条件

消防水炮(大空间智能消防炮)主要用于不适合设置传统闭式喷淋的高大空间场所,比如体育馆、会展中心、机场候机厅、大型商场的中庭等。根据《消防炮通用技术条件》GB 19156-2019和《自动消防炮灭火系统工程技术规程》CECS 263:2009,适用条件主要有:

■ 净空高度超过12米,自动喷水灭火系统够不着的地方
■ 保护区域面积较大,且火灾危险等级为中危险级及以上
■ 需要可靠火源探测和自动定位功能
■ 供水压力、流量满足炮体额定工作压力要求

需要注意的是,水炮不能完全替代自动喷水灭火系统,在净空高度小于12米的区域,仍然优先考虑传统喷淋。

最后多嘴一句,商场装修材料验收这块,最好让施工单位把材料燃烧性能检测报告、形式检验报告、出厂合格证都备齐,尤其注意检查检测报告上的燃烧性能等级、产烟毒性等级、产烟量等级、燃烧滴落物等级这些参数是否齐全。涉及到消防安全的地方,最终以当地消防部门的审批意见为准