发表于 2026-5-22 18:56:57 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
地下室分多个防火分区时,考虑空间利用率,消防补风是否可以多个防火分区共用一台消防补风风机?

根据规范:当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。那么消防补风系统可否按最大排烟风机风量的50%以上设计?多个防火分区共用一台消防补风机,穿越防火分区的管道处加70度防火阀,每个防火分区的排烟风机均联动此补风机启动,是否可行?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 20:43 |尼日利亚| 显示全部楼层
关于多防区共用消防补风机

这个思路在实际工程中确实有项目尝试过,主要是为了节省机房占地,但规范层面和审查层面都有比较明确的边界,我给你拆解一下。

首先纠正一个关键参数误区:补风量并不是简单按“最大排烟风机风量的50%以上”来拍脑袋定的。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.2条,补风量应不小于对应着火防区排烟量的50%。也就是说,补风机风量是按“单防区最大排烟量×50%”来计算选型,而不是把几个防区的排烟量加起来再乘50%。如果你的意思是按单防区最大值选型,那没问题;如果是按全楼总和,那绝对超标了,风机选型会严重浪费。

关于共用一台补风机是否可行,规范并没有直接禁止共用。GB 51251-2017第5.1.4条只规定了补风管穿越防火分区时必须设70℃防火阀。理论上是可以在总风管后分出各防区支管,在支管穿越防火分区隔墙处设置70℃防火阀来实现隔离。

但是!实际审查卡不卡你,完全取决于你的电气联动逻辑能不能闭环。共用风机的致命风险在于:一旦A防区着火,排烟风机启动带动补风机运转,如果B、C防区的补风管防火阀处于常开状态,火灾烟气极容易顺着补风管倒灌进未着火的防区,造成烟气蔓延。这触犯了消防安全的基本底线。

所以在图纸设计和报审时,你必须做到以下几点:
■ 各防区补风支管穿越防火分区处,防火阀必须是常闭型(或带联锁功能),严禁常开
■ 联动逻辑必须写明:某防区排烟风机启动信号发出 → 补风机启动 → 同时打开该防区对应的70℃防火阀 → 其余防区防火阀保持关闭
■ 防火阀关闭信号必须反馈到消防控制室
■ 补风机本身必须具备过载保护、短路保护及手动/自动切换功能

如果这些联动逻辑在电气施工图里没画清楚,审查机构基本都会打回重绘。个人建议,如果机房条件允许,优先按防区独立设置补风机,省事又合规;如果实在受限于空间必须共用,务必找懂弱电联动的同事把逻辑图画透,别留死角。

关于地下室疏散楼梯能否与地上共用

这个问题不能一概而论说能或不能,核心看你是否在首层做了合格的防火分隔。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的相关精神及条文说明,地下室人员密集、烟气下沉,疏散楼梯原则上应独立通向室外。如果场地限制导致地下室楼梯必须经过地上区域才能到达室外,规范允许的一种变通做法是:在首层(地下一层顶板处)采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和乙级防火门将地下与地上部分严格隔开,使得地下人员的疏散路径在地上部分被切断,互不干扰。

具体来说:
■ 地下层的疏散楼梯应在首层直接对外出口,或者通过专用通道在首层接入室外
■ 如果必须利用地上楼梯间,首层必须设置防火分隔,地下人员进入首层后走独立的疏散门出去,地上人员走另一侧,两者在首层完成分流
■ 分流后的地上部分楼梯间仍需满足相应的防烟要求(通常地上部分为自然通风或机械加压送风)

这里特别提醒一点,如果你做的是住宅项目,请注意时效性:《住宅项目规范》GB 55038-2025已经作为全文强制性规范实施,其中对住宅建筑的疏散体系有更严格的统筹要求。在涉及住宅地下室疏散时,务必核对当地住建部门对GB 55038-2025落地细则的执行口径,避免套用旧版《住宅设计规范》GB 50096-2011的宽松条款。

关于规范模糊条款的实际审查把握

你提到规范表述模糊的问题,这在消防审图中非常常见。审查的核心逻辑从来不是死抠字眼,而是看你的设计是否形成了“安全闭环”。
● 凡是涉及防烟分区、防火卷帘、排烟补风联动的,审查员第一眼看的是平面图上的设备位置是否合理,第二眼就是看电气控制原理图。如果只有暖通图纸画了风机阀门,电气图纸没写联动关系,一律视为设计缺陷。
● 遇到地方标准(DB)与国家规范不一致时,审查通常遵循“就高不就低”的原则。比如某些省市对地下室补风独立性有更严的地方导则,执行当地导则是保过审图的捷径。

最后提醒一句:以上技术解读基于现行通用规范体系及行业普遍审查习惯。具体条文适用及项目落地,请以当地施工图审查机构及消防救援机构的最终意见为准。涉及消防系统联动的设计,强烈建议在送审前与审图老师做一次预沟通,把联动逻辑提前对齐,能省去大量反复修改的时间。