商业建筑专用疏散楼梯

老师们好!请教一下:三层商业建筑,二三层(二三层合计200㎡)为商业辅助用房,是否可以套用专用疏散楼梯(1.2M宽)呢?

相关问题讨论:
1. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
首先,你主帖里问的三层商业建筑二三层合计200平方米商业辅助用房能否套用1.2米宽专用疏散楼梯,我的判断是:基本可行,但要满足几个前提条件,不能直接套用“专用”的说法

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条,多层公共建筑内,当设置两部及以上疏散楼梯时,可以按“不限于此”的条款执行。但“专用疏散楼梯”这个概念,在规范里并没有专门的定义,更常见的是“疏散楼梯间的净宽度”和“每个防火分区需要至少两个安全出口”的约束。

你二三层合计200平方米,按耐火等级二级,每层面积在100平方米左右,确实可以只设一个安全出口,前提是满足第5.5.8条的要求:每层建筑面积不大于200平方米,且人数不超过50人。200平方米的商业辅助用房,按常规使用功能(比如办公室、库房),每层面积100平方米,人数很难超过50人,所以设一个疏散楼梯没问题。

但1.2米宽这个数字,需要看规范。第5.5.18条,多层公共建筑疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.10米(且按楼层人数计算时,每100人不应小于1.0米)。1.2米比1.10米大,所以宽度本身是满足的。但“专用疏散楼梯”通常指独立使用的楼梯,不与其他功能区域共用,而且得有直接的疏散出口。你这里二三层合计200平方米,很可能只有一个楼梯间,那么它就不算是“专用”了,而是“唯一疏散楼梯”,需要保证它直通室外,且楼梯间门向疏散方向开启。

另外,辅助用房如果跟商业主楼在同一防火分区,楼梯的耐火极限和防火门的要求也要上。建议你确认一下:这个楼梯是否独立设置,还是跟底商共用?如果共用,那必须按1.10米以上整栋楼共用梯段,不能按“专用”去算。

关于厨房排烟和灭火系统

餐饮厨房的排烟和灭火,是消防审查的重点,不能马虎。

■ 排烟系统:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,厨房的排烟量按防火分区面积计算,最小排烟量不应小于15000m³/h。不过厨房实际油烟浓度高,我建议你按设计风量再乘1.2~1.5的系数,保证有效排烟。另外,厨房的排烟管道必须独立设置,不能跟其他区域共用,且管道风速不宜大于8m/s,否则油烟积聚容易起火。

■ 灭火系统:根据《建筑设计防火规范》第8.3.11条,厨房的烹饪操作间应设置自动灭火装置,且宜采用厨房专用灭火系统(比如FAS系统)。常用的有温感探测联动灭火装置,在炉灶上方安装感温探头,温度到设定值自动启动灭火剂。另外,厨房内还应设置ABC干粉灭火器,每50平方米配一个,不少于两具。

特别提醒:厨房的燃气管道必须设置紧急切断阀,并在排烟罩上设置防火阀,这个在消防验收时会被重点检查。

关于疏散楼梯间平面布局的常见错误

我做项目时见过不少踩坑的,说几个最常见的:

■ 楼梯间门开启方向反了。疏散门应向疏散方向开启,也就是从楼梯间往外开,但很多设计把门往楼梯间里开,导致人员下楼后推不开门——这个违反了《建筑设计防火规范》第6.4.11条,有机会被消防部门直接叫停。

■ 楼梯间内设置其他功能房间。比如把楼梯间下面做成储藏室或配电间,这在规范里是禁止的——第6.4.1条要求楼梯间内不应有影响疏散的障碍物,且不应设置可燃气体管道、可燃液体管道等。

■ 楼梯间宽度不均匀。梯段宽度和休息平台宽度不一致,导致下楼时人流不畅。设计时建议优先保证平台宽度不小于梯段宽度,且不小于1.20米(多层建筑)。

■ 楼梯间首层出口设置不当。很多楼梯间首层出口直接对着店铺或商业走廊,没直通室外。这个必须保证楼梯间在首层有直接对外出口,或者通过不超过15米的走道通向室外,否则疏散距离不够。

补充一点:如果楼梯间是封闭楼梯间,还必须在首层设置防火门,并保证门扇向外开启。


关于大型商业综合体的消防设计难点

大型商业综合体面积大、人员多、功能复杂,消防设计比普通商业建筑难不少,我列举几个主要难点:

■ 防火分区面积大,但疏散距离有限。按《建筑设计防火规范》第5.3.4条,一、二级耐火等级的商业建筑,每个防火分区最大允许建筑面积为4000平方米(设置自动灭火系统时)。但疏散距离限制在37.5米(位于两个安全出口之间的房间)或25米(袋形走道两侧或尽端)。这就导致很多大空间需要用防火卷帘和防火玻璃进行分隔,对疏散通道的布局要求很高。

■ 人员密集度大,疏散宽度计算容易不过。商业综合体的百人宽度指标比普通公共建筑高,通常按每百人0.65米~1.0米计算,具体看楼层数和耐火等级。很多设计在前期没算清,导致后期楼梯数量不够,只能加梯或改结构。

■ 内部功能混杂,防火分区如何划分是个难题。影院、餐饮、超市、零售、儿童活动区等,各自有不同防火要求(比如影院需要独立疏散楼梯,儿童活动区不能设在地下三层及以下),混合在一起需要合理划分区域,并用防火墙和防火卷帘分隔。

■ 防烟排烟系统设计复杂。大型商业综合体中庭高大,防烟分区划分和排烟量计算难度大,且需要与自动灭火系统联动。中庭往往需要设置机械排烟,排烟口位置和风速都要仔细验算,否则容易导致烟气蔓延。

■ 自动灭火系统覆盖范围大。按规范,大型商业综合体的任一层建筑面积超过1500平方米或总建筑面积超过3000平方米,应设置自动喷水灭火系统。但实际中,不同区域(如厨房、车库、变配电房)需要采用不同喷头类型,设计时不能一刀切。

以上内容基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)等现行规范,具体条文请以最新发布的官方文件为准。消防设计