关于宿舍负一层设置厨房的几个核心问题
先说结论:工业厂房配套的宿舍楼负一层设置员工食堂厨房,还涉及燃气使用,这个方案在规范层面限制很严,需要认真对待。
第一个问题:负一层能否设厨房,能否用天然气
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第4.3.1条,以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.16条,燃气厨房不应布置在地下室或半地下室。但条文里有个例外:如果燃气相对密度小于0.75(也就是比空气轻),且设置了独立机械排风系统,在满足一定条件下可以设在地下室。
你提到的天然气相对密度低于0.75,这个条件符合。但即便如此,还需要满足以下几条:
■ 必须设置独立的送排风系统,排风量要满足燃气泄漏时的稀释要求
■ 厨房必须设置可燃气体探测报警装置,报警信号要联动切断燃气和启动排风
■ 厨房与其他部位之间的隔墙、楼板耐火极限要满足要求,疏散门要设乙级防火门
■ 如果宿舍楼属于人员密集场所,或者宿舍是高层建筑,消防审批会更严格
负一层设燃气厨房属于消防安全高风险场所,最终能否实施必须以当地住建部门和消防部门的审批意见为准,建议先向当地咨询明确后再推进设计。
第二个问题:强制性条文和推荐性条文的区别
这个分两个层面说:
■ 强制性条文(带"应""必须"的):必须严格执行,没有讨价还价的余地。违反强制性条文,设计审查通不过,竣工验收不合格,严重的话可能面临行政处罚甚至刑事责任。比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里的所有条文都是强制性的,必须老老实实执行
■ 推荐性条文(带"宜""可"的):建议执行,但在技术上有困难或有充分理由时,可以经专家论证后调整。比如《建筑设计防火规范》里有些条文写"宜",意味着正常情况下应该这么做,但如果确实有困难,可以通过技术措施来弥补,但要报审并说明理由
简单说,强条是底线,不能碰;推荐性条文是建议,尽量做,不做要有替代方案。
第三个问题:不同耐火等级对构件燃烧性能的要求
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.1.1条及以下条文,以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条,不同耐火等级的建筑构件在燃烧性能和耐火极限上的要求大致如下:
| 构件名称 | 一级耐火等级 | 二级耐火等级 | 三级耐火等级 | 四级耐火等级 | | 防火墙 | 不燃 3.00h | 不燃 3.00h | 不燃 3.00h | 不燃 3.00h | | 承重柱 | 不燃 3.00h | 不燃 2.50h | 不燃 2.00h | 难燃 0.50h | | 梁 | 不燃 2.00h | 不燃 1.50h | 不燃 1.00h | 难燃 0.50h | | 楼板 | 不燃 1.50h | 不燃 1.00h | 不燃 0.75h | 难燃 0.50h | | 疏散楼梯 | 不燃 1.50h | 不燃 1.00h | 不燃 0.75h | 难燃 0.50h |
注意:表中是常用数据,具体到每个构件还要看规范原文。而且宿舍楼一般按公共建筑走,耐火等级至少二级,如果涉及负一层厨房,那防火墙、楼板、疏散楼梯的耐火极限要求会更严格。
第四个问题:新规范实施后旧项目如何处理合规性
这个分两种情况:
■ 如果是新建项目:必须按现行最新规范执行,没有商量的余地。比如《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,新项目必须按这个来
■ 如果是既有建筑改造:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第1.0.7条,既有的建筑进行改造时,要按新规范执行,但确实有困难无法满足的,可以经专家论证后采取等效替代措施。如果是整体改造,建议尽量按新规范来,不然以后消防验收过不了
你提到的这个情况,如果宿舍楼是新建的,那负一层设厨房就必须按新规范来。如果是既有建筑想改造出一个厨房,那就要看原有建筑的耐火等级、防火分区、疏散条件能不能满足要求,不满足的话改动很大,可能得不偿失。
其他需要补充的规范
除了防火规范,还有几个规范也需要注意:
■ 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020年版)对燃气管道进地下室有专门规定,比如管道材质、阀门设置、通风要求等
■ 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017对厨房的通风、排水、隔油等有 |
|