消防水管压力表是否属于特种设备,这个问题我来给楼主说说清楚。
先说结论:消防水管上的压力表本身不属于特种设备。 特种设备的定义,依据《特种设备安全法》和《特种设备目录》(原质检总局2014年第114号公告),主要涵盖锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆这几大类。压力表是安装在压力容器或压力管道上的一个附属仪表,它不单独构成特种设备。
但问题里有个容易混淆的地方:压力表虽然不算特种设备,但它属于强制检定的计量器具。 根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,必须实行强制检定。消防水系统压力表直接关系到系统能否正常保压、消防供水是否可靠,属于安全防护类的计量器具,法律规定要进行周期检定。
关于第一个问题:现行规范有没有调整?
目前来看,压力表本身不属于特种设备这个定性没有变化。但原国家质检总局2019年发布了《实施强制管理的计量器具目录》,对强制检定的范围做了调整,压力表(含电接点压力表)仍然在目录内,属于强制检定范围。建议楼主直接去查一下最新版的《实施强制管理的计量器具目录》,以当地市场监管部门的最新文件为准,因为各地执行时可能有些细节差别。
关于第二个问题:施工验收中需要注意哪些关键节点?
施工和验收环节,主要关注这几个方面:
■ 安装位置。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.17条,消防水泵出水管上应设置压力表,且压力表量程应为系统工作压力的2倍~2.5倍,这个是为了保证超压运行时也能准确读数。另外,消防水泵吸水管上也应设置真空表或压力表。
■ 压力表精度等级。消防水系统压力表一般要求不低于1.6级(即允许误差不超过满量程的1.6%),这个在GB 50974-2014第5.1.17条也有规定。
■ 强检标签。压力表安装前必须经过计量检定合格,并且在表盘正面贴有检定合格标签,标明有效期。消防验收时,监理和质监站会检查这个。如果现场压力表没有检定标签,或者标签已过期,验收可能会被提出整改要求。
■ 量程匹配。压力表量程要根据系统工作压力来选,不能随便拿个压力表就装上去。比如系统工作压力1.0MPa,那压力表量程就选2.0MPa~2.5MPa的。
关于第三个问题:工程案例分享
以前做过一个商业综合体消防验收,消防泵房里的压力表就有这个情况。当时验收组要求提供所有压力表的检定证书,结果发现有一批新装的表没有送检,被要求补做检定后才通过。所以建议在采购前就确认供应商是否随货提供检定证书,如果没提供,自己提前安排送检,不要等到验收时才发现。
另外有一点要注意:消防水系统压力表要求每年至少检定一次,不能图省事一直不送检。 有些项目做完消防验收后就没人管了,等到下次消防检查时发现压力表坏了或者超出有效期,会面临整改甚至处罚。
总结一下:压力表不属于特种设备,但是强制检定的计量器具,施工验收时必须有合格的检定标签,并且要定期送检。具体检定要求建议咨询当地计量检定机构或者市场监管部门,以他们最新执行的目录为准,因为各地可能会有差异。 |
|