查看: 45|回复: 1

消防水管压力表是否属于特种设备

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 19:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水管压力表是否属于特种设备

消防水管压力表是否属于特种设备,属于的话是否需要定期找有资质的检测单位进行检测

相关问题讨论:
1. 关于消防水管压力表是否属于特种设备,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防水管压力表是否属于特种设备在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防水管压力表是否属于特种设备的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 01:57 | 显示全部楼层
消防水管压力表是否属于特种设备,这个问题我来给楼主说说清楚。

先说结论:消防水管上的压力表本身不属于特种设备。 特种设备的定义,依据《特种设备安全法》和《特种设备目录》(原质检总局2014年第114号公告),主要涵盖锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆这几大类。压力表是安装在压力容器或压力管道上的一个附属仪表,它不单独构成特种设备。

但问题里有个容易混淆的地方:压力表虽然不算特种设备,但它属于强制检定的计量器具。 根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,必须实行强制检定。消防水系统压力表直接关系到系统能否正常保压、消防供水是否可靠,属于安全防护类的计量器具,法律规定要进行周期检定。

关于第一个问题:现行规范有没有调整?

目前来看,压力表本身不属于特种设备这个定性没有变化。但原国家质检总局2019年发布了《实施强制管理的计量器具目录》,对强制检定的范围做了调整,压力表(含电接点压力表)仍然在目录内,属于强制检定范围。建议楼主直接去查一下最新版的《实施强制管理的计量器具目录》,以当地市场监管部门的最新文件为准,因为各地执行时可能有些细节差别。

关于第二个问题:施工验收中需要注意哪些关键节点?

施工和验收环节,主要关注这几个方面:

■ 安装位置。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.17条,消防水泵出水管上应设置压力表,且压力表量程应为系统工作压力的2倍~2.5倍,这个是为了保证超压运行时也能准确读数。另外,消防水泵吸水管上也应设置真空表或压力表。

■ 压力表精度等级。消防水系统压力表一般要求不低于1.6级(即允许误差不超过满量程的1.6%),这个在GB 50974-2014第5.1.17条也有规定。

■ 强检标签。压力表安装前必须经过计量检定合格,并且在表盘正面贴有检定合格标签,标明有效期。消防验收时,监理和质监站会检查这个。如果现场压力表没有检定标签,或者标签已过期,验收可能会被提出整改要求。

■ 量程匹配。压力表量程要根据系统工作压力来选,不能随便拿个压力表就装上去。比如系统工作压力1.0MPa,那压力表量程就选2.0MPa~2.5MPa的。

关于第三个问题:工程案例分享

以前做过一个商业综合体消防验收,消防泵房里的压力表就有这个情况。当时验收组要求提供所有压力表的检定证书,结果发现有一批新装的表没有送检,被要求补做检定后才通过。所以建议在采购前就确认供应商是否随货提供检定证书,如果没提供,自己提前安排送检,不要等到验收时才发现。

另外有一点要注意:消防水系统压力表要求每年至少检定一次,不能图省事一直不送检。 有些项目做完消防验收后就没人管了,等到下次消防检查时发现压力表坏了或者超出有效期,会面临整改甚至处罚。

总结一下:压力表不属于特种设备,但是强制检定的计量器具,施工验收时必须有合格的检定标签,并且要定期送检。具体检定要求建议咨询当地计量检定机构或者市场监管部门,以他们最新执行的目录为准,因为各地可能会有差异。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册