管道及设备保温

防排烟管道对于不满足耐火时限要求的管道进行耐火保温,想问一下,设计针对于不同安装位置及不同系统的保温厚度要求哪条规范中可以查到?相应系统中的风阀、静压箱等主要设备需要保温吗?哪条规范可以看出来?

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 外墙保温系统的防火隔离带如何设置?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
关于防排烟管道保温厚度

这个问题主要涉及两条规范。一是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,第3.3.8条(防烟管道)和第4.4.8条(排烟管道)都明确规定了风管需要满足相应的耐火极限要求,具体厚度没有统一数值,而是由设计根据选用的保温材料、系统工作压力和安装位置,通过耐火极限计算或实验来确定。二是《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016,第4.2.3条和第4.2.6条也涉及风管绝热层的厚度,但防排烟风管主要还是看耐火极限要求。

简单说,规范里不会直接给一张“位置X用Y毫米”的表格,设计说明里写“耐火极限不小于1.0h”才是关键,保温厚度是设计人员根据所选材料(比如岩棉、硅酸铝棉)的导热系数和耐火性能计算出来的。建议你直接看设计图纸的风管剖面图或保温说明,上面会有具体的厚度和材料要求。

关于风阀、静压箱的保温

同样依据GB 51251-2017,这个规范的逻辑是“系统组件”本身需要满足耐火极限。风阀、静压箱、消声器这些都算系统组件。如果它们安装在吊顶内或穿越防火分区,本身又不具备足够的耐火极限,那就需要和风管一样做保温保护。具体可看规范第4.4.11条排烟防火阀的安装要求,以及第4.4.5条关于排烟风机、风管和组件耐火极限的总体要求。实操中,凡是图纸上标了耐火极限要求的风管段,其上的阀件和设备箱体一般都跟着做保温。

关于防烟分区长度超标

防烟分区长度超过规范限值(GB 51251-2017第4.2.4条,一般走道60m,室内空间看用途),处理方式主要有两种:一是调整挡烟垂壁、结构梁等划分设施的设置位置,把超标的分区分成两个或多个合规的分区;二是如果确实无法调整,可以跟设计沟通,提高排烟量,但需要计算复核,不能自己随便定。这个必须由设计出具变更或确认方案。

关于外墙保温防火隔离带设置

这个主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.7.7条。对于采用B1、B2级保温材料的外墙,每层需要设置水平防火隔离带,高度不小于300mm,材料必须采用A级(不燃材料)。如果是A级保温材料,则不需要设置。具体位置是每层楼板处,沿外墙一圈闭合设置。

关于地方标准和国家标准不一致

基本原则是:国家标准是最低要求,地方标准如果严于国标,在当地执行地方标准。《标准化法》有相关说法。如果地方标准只是要求不同但并未严于国标,或者存在明显冲突,应以国家标准为准。建议你遇到这种情况时,直接咨询当地住建部门的图审或质监站,他们最清楚当地执行口径。

补充提醒

以上所有规范条文引用,具体内容请以最新发布的官方版本为准。防火隔离带和防排烟保温涉及消防安全,最终方案以设计院出具的正式施工图纸和当地消防部门审批意见为准