查看: 47|回复: 1

硝酸、盐酸、硫酸 过氧化氢 仓库的电气设计问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 19:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
硝酸、盐酸、硫酸 过氧化氢 仓库的电气设计问题

有一个 硝酸、盐酸、硫酸 过氧化氢 乙3类仓库,面积140平方电气上设备及线缆、套管的选用有什么要求,耐腐蚀型的,没查到耐腐蚀性的线缆和套管..  还是说直接套管上喷防腐蚀涂层 ?以下是安评除了以上,还有哪些要注意的吗 ,有没有做过类似项目的朋友

相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
做过类似项目,但没碰过这么全的强酸组合,这个仓库的腐蚀环境确实比一般化工厂房要严苛。先说线缆和套管这块,你找不到专门的“耐腐蚀电缆”很正常,因为市面上的常规电力电缆(YJV、VV等)外护套材料本身就不耐强酸氧化,直接暴露在硝酸、过氧化氢这种强氧化性酸雾里,老化速度很快。套管上喷防腐涂层这个思路,短期应付检查可以,长期来看不靠谱——涂层厚度不均匀或者施工有针孔,酸雾一旦渗透进去,里面的钢管加速腐蚀,比裸管还危险。

关于电气设备及线缆选型

个人建议这么处理:

■ 线缆层面:尽量走桥架或者穿管敷设,避免绝缘层直接接触酸雾。如果必须暴露,可以选用氟塑料绝缘的电缆(比如F46、FEP),耐化学腐蚀性能比普通聚氯乙烯好很多,但价格高,而且敷设弯曲半径大,施工要注意。电力电缆如果穿管敷设,可以用普通YJV,但前提是管路密封可靠。

■ 套管层面:直接采用PVC-U电工套管,或者ABS工程塑料管,比镀锌钢管加喷涂层更靠谱。PVC-U耐酸碱性好,而且施工方便,接头用胶粘密封,只要管口做好封堵,酸雾进不去。如果一定要用金属管,选不锈钢304或316L材质,普通镀锌钢管在强酸环境下撑不了多久。

■ 设备层面:照明灯具、开关、接线盒、配电箱等,尽量选工程塑料外壳的(如PC、ABS、玻璃纤维增强聚酯),金属外壳的表面要做特氟龙涂层或者环氧树脂涂层。如果仓库有防爆要求(乙类仓库通常是),那就得选防爆防腐型,比如BJX系列防爆防腐接线箱,材质是工程塑料或者不锈钢的。

另外,过氧化氢是强氧化剂,跟多种金属接触会分解,所以跟过氧化氢直接接触的仪表、液位计等,选型时一定要跟厂家确认材质兼容性,不锈钢也不是万能的,304在过氧化氢里可能发生应力腐蚀开裂,要用316L或者纯PTFE衬里。

关于安评提到的几个问题

  • 甲乙类厂房泄压面积计算

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,泄压面积计算公式为A=10CV^(2/3),其中C为泄压比,取值看爆炸物危险程度。你这个仓库存储的硝酸、硫酸、过氧化氢,如果是常温常压储存,一般不属于爆炸性气体或粉尘环境,但乙类仓库通常按有爆炸危险考虑,C值建议按0.11~0.15取。V是仓库容积,平面面积140平方,按实际层高算。注意规范要求长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,分别计算泄压面积。具体计算过程可以用广联达或者手算,但建议让建筑专业配合,因为泄压设施(轻质屋面板、泄压窗、泄压墙)的布置位置和面积还需要跟结构专业协调。

  • 消防设备备用电源切换时间

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.5条,消防水泵、防排烟风机等消防设备,其备用电源的切换时间不应大于30秒。但如果是用于火灾自动报警系统、消防控制室、应急照明等,要求更严格,切换时间不应大于5秒,甚至0.25秒(对于应急照明,根据《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010要求)。你这里仓库是乙类,消防设备主要是应急照明、消防水泵、报警系统,切换时间按GB 55037-2022执行即可,个人建议柴油发电机加UPS组合,柴油发电机启动时间一般在15~30秒,UPS可以覆盖前几秒的切换间隙。

  • 消防配电线路敷设的防火要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属槽盒,并采取防火保护措施(如涂防火涂料)。暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内,保护层厚度不应小于30mm。你这个仓库有酸雾,如果穿金属管明敷,外部还要加防腐涂层或防腐套管,实际施工中我见过用PVC-U管做外套保护金属管的做法,但要注意防火涂料不能涂在PVC-U管上,而是涂在里面的金属管上。如果条件允许,建议直接穿PVC-U管暗敷在墙内或混凝土楼板内,这样既防腐又满足防火要求。

其他注意事项

还有几个点,安评可能没提,但实际做的时候容易踩坑:

■ 防爆分区确认:乙类仓库不一定全是爆炸危险区域,要根据储存物质的闪点、爆炸下限等具体参数确定。硝酸、硫酸、过氧化氢在常温下一般不会产生爆炸性气体混合物(除非高温分解或泄漏后形成蒸气),但仓库内如果有通风不良的低洼处或者地沟,可能积聚重于空气的蒸气,需要跟工艺专业确认。建议让电气专业配合做防爆区域划分图,再据此选设备。

■ 防雷接地:强酸类仓库的地面容易受腐蚀,接地装置如果采用普通镀锌扁钢,几年就锈断了。建议采用不锈钢(316L)接地极,或者铜包钢材质。接地引下线也要做防腐处理,接地电阻按规范不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。

■ 通风联动:仓库的机械通风系统建议跟气体浓度探测器联动,一旦检测到有害气体浓度超标,自动启动排风机。风
回复 支持 反对