关于电动排烟窗的耐火要求
标题写的是“耐火更求”,应该是“耐火要求”笔误。电动排烟窗的耐火性能,目前主要依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。电动排烟窗作为排烟系统的一部分,本身需要满足一定的耐火完整性要求,特别是当它设置在防火墙上或作为防火分隔的一部分时,要满足相应防火分区的耐火极限。不过具体到每个项目,还是要看产品型式检验报告上标注的耐火时间,不能一概而论。
关于排烟量计算:按面积还是按换气次数取大值?
这个不是简单的“取大值”的关系。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,排烟量的计算要按照不同场所分别算,不能一概而论取大值。
具体来说,几种常见情况:
■ 走道和房间的排烟量:按面积乘以每平方米不少于60m³/h(中庭按面积乘以每平方米不少于120m³/h),但走道还有个最小排烟量的要求,比如走道长度小于40m时最小排烟量不小于1.5万m³/h
■ 中庭的排烟量:按中庭体积乘以换气次数(6次/h)计算,或者按面积乘以120m³/h,两者取大值,但中庭和房间的算法不一样
■ 汽车库的排烟量:按面积乘以每平方米不少于90m³/h,或者按换气次数(6次/h)计算,取大值
所以,不同场所适用的计算方法是不同的,不能笼统地说“按面积还是按换气次数取大值”。建议你先明确是哪种建筑、哪个区域的排烟系统,再根据规范具体条文来算。
关于防烟分区长度超过规范限值时如何处理
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条,防烟分区的长度有明确限值,不同净高对应不同的最大允许长度和面积。如果超过限值,规范要求必须采取以下措施之一:
■ 设置挡烟垂壁或结构梁进行分隔,将超长的防烟分区划成两个或更多个符合规范限值的分区
■ 如果无法增设挡烟垂壁,那就要增加排烟口数量和排烟量,确保每个分区内的排烟效果满足要求,但这种情况通常需要专项论证
■ 另外,如果防烟分区长度超过60m,还要考虑排烟口的间距和布置,确保排烟口与最远点的距离不超过30m(GB 51251-2017第4.4.12条)
实践中,优先推荐用挡烟垂壁/梁分隔,因为规范对防烟分区尺寸的限值是强条,不建议用“增加排烟量”的方式绕过,除非有充分的设计依据。
关于排烟系统与空调系统共用风道需注意什么?
这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012里都有规定。核心要点是:
风机要独立:排烟风机和空调风机不能共用,必须各自独立设置。排烟风机要满足在280℃下连续工作30分钟以上(GB 51251-2017第4.5.5条)
防火阀必须到位:共用风道时,空调系统接入排烟风道的支管上必须设置防火阀,且应为280℃熔断关闭的排烟防火阀(GB 51251-2017第4.4.10条)。平时空调系统运行,火灾时防火阀关闭,切断空调支管
风管耐火极限要满足:共用风道属于排烟管道,其耐火极限不应低于1.0h(GB 51251-2017第4.4.8条),如果穿越防火分区还要更高
联动控制逻辑要清晰:火灾时,空调系统要能自动关闭,排烟系统要能自动启动,这个联动逻辑要通过消防报警系统实现
风量计算要分开算:排烟系统的风量不能和空调系统的风量混在一起算,排烟风机要单独按排烟量选型,不能由空调风机“兼职”
这几条都是消防安全的关键点,具体设计还是要以当地消防部门审批意见和正式施工图为准。 以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,最新规范版本请以住建部官网公告为准,引用前建议核对GB 51251-2017和GB 55037-2022的最新版本。 |
|