查看: 59|回复: 1

排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 19:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,

排烟风机联动自动起动后,现场控制箱能否手动关闭,

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
关于几个问题,简单说说个人看法

第一个问题,排烟风机联动启动后现场控制箱能否手动关闭。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2.2条,排烟风机、补风机的控制方式,除了消防控制室手动控制、联动自动启动外,还有现场手动启动和停止的要求。条文里明确写了消防控制室能手动控制停,联动自动启动后,现场控制箱上的手动停止功能理论上也是可以操作的,但这里有个关键点:消防系统要求优先级别。通常设计里,消防控制室远程手动停的优先级高于现场手动,主要为了防止误操作。但现场手动关闭在维护检修时是允许的,前提是必须确认系统已解除联动或已通知消防控制室。具体操作建议看设计说明里的控制逻辑图,以图纸为准。相关规范条文以最新版本为准,建议核实一下项目所在地的消防验收要求。

关于防烟分区长度超限

防烟分区长度超过规范限值时,不能按常规分区处理。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条,防烟分区长边不应大于24m(当室内净高不超过3m时),或者36m(当净高大于3m时)。如果超了,就得调整划分方案,比如加设挡烟垂壁或隔墙重新划分,确保每个分区长度不超限。如果已经划好了但实际超了,那就得按不合理分区处理,可能需要重新计算排烟量,或者按大空间设计,用中庭或高大空间防排烟方式。不过具体怎么改,还得看建筑防火设计,必要时找设计院出变更。建议不要自己拍板,涉及消防验收。

关于排烟量计算:面积还是换气次数

这个不是简单取大值,而是按场所类型和净高分别计算。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,净高不大于6m的区域,每个防烟分区的排烟量按面积乘以60m³/h·m²计算,且不小于15000m³/h。净高大于6m的区域,按换气次数法计算,比如中庭取6次/h,其他高大空间取4次/h。但系统设计排烟量是取同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值,不是单个分区取大值。所以需要先确定净高和场所类别,再按规范公式算。建议翻一下规范条文说明,那里有具体算例。

关于自然排烟窗口有效面积计算

自然排烟窗口的有效面积不是窗洞口面积,要扣除窗框、窗扇、百叶等遮挡部分。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017附录A,可开启外窗的有效面积按开启扇的净面积计算,当开启角度大于70度时,可按窗洞口面积计算;当开启角度小于70度时,需要乘以系数,比如开启角度30度时系数约0.5。对于百叶窗,有效面积还要考虑百叶遮挡率和通风面积比例。另外,如果是上悬窗或推拉窗,有效面积计算更复杂,建议直接查厂家提供的有效面积系数,或在图纸上按实际可开启扇的净尺寸算。规范附录A里有详细表格,可以对照着算。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范,具体条文请以最新版本的规范原文为准。