查看: 36|回复: 1

灭火器检查卡

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 20:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器检查卡

灭火器检查记录卡是一个没火器一张检查记录卡吗

相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
3. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
关于灭火器检查卡的问题

灭火器检查记录卡的管理方式,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.3.1条的要求,是每月对灭火器进行一次检查,并填写检查记录。实际操作中,通常是每个灭火器单独配一张检查卡,挂在灭火器箱旁边或贴在灭火器瓶身上,方便每次巡检时记录。不建议多个灭火器共用一张卡,因为一旦其中某个灭火器出现问题,很难追溯和定位具体是哪个。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于灭火器的维修和报废年限

根据《消防设施通用规范》GB 55036-2022第10.0.8条(此为全文强制性规范,必须严格执行)以及《灭火器维修》GA 95-2015的相关规定,不同灭火器的维修和报废年限不同:

灭火器类型首次维修(出厂期满)后续维修间隔报废年限
水基型灭火器3年1年6年
干粉灭火器5年2年10年
二氧化碳灭火器5年2年12年
洁净气体灭火器5年2年10年


注意:维修年限是从出厂日期算起,不是从购买或安装日期算。报废年限到了,必须强制报废,不能继续使用。另外,每次维修后要在筒体上标注维修日期和有效期。

关于高层建筑灭火器保护距离的计算

高层建筑中灭火器的保护距离,按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.2.1条执行。主要是根据火灾类别和危险等级来查表确定,不是单纯按建筑高度计算。

具体来说,A类火灾(固体物质火灾)在高层建筑中,通常属于中危险级或严重危险级。手提式灭火器的最大保护距离:

危险等级A类火灾手提式灭火器保护距离
严重危险级15米
中危险级20米
轻危险级25米


如果是B类火灾(液体或可熔化固体物质火灾),保护距离更短,比如严重危险级手提式灭火器只有9米。高层建筑中,还要考虑楼层疏散通道的布局,实际保护距离应保证从灭火器设置点到保护范围内任何一点的距离不超过上述限值。另外,如果建筑内陈设装修较多,可能影响视线和通行,实际保护距离可能需要适当缩短。

关于不同火灾类别的灭火器选型

按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第4.2.1~4.2.5条,不同火灾类别必须选用对应的灭火器:

■ A类火灾(木材、纸张、纺织品等固体物质)——应选用水基型灭火器、ABC干粉灭火器,不能用二氧化碳灭火器(效果差)和BC干粉灭火器(不适用)
■ B类火灾(汽油、油漆、油脂等液体)——应选用ABC干粉灭火器、BC干粉灭火器、二氧化碳灭火器,不能用清水灭火器
■ C类火灾(天然气、液化气等气体)——应选用ABC干粉灭火器、BC干粉灭火器、二氧化碳灭火器,注意灭火时要先切断气源
■ D类火灾(金属火灾如镁、钠、铝粉等)——应选用专用金属灭火器,不可用普通灭火器,否则可能加剧反应
■ E类火灾(带电设备火灾)——应选用二氧化碳灭火器、ABC干粉灭火器,严禁使用水基型灭火器(会导电)
■ F类火灾(烹饪器具内的烹饪物火灾)——应选用专用水基型灭火器(F类专用),普通灭火器效果不佳

高层建筑内,最常见的是A类火灾(固体物质)和E类火灾(电气设备),所以通常配置ABC干粉灭火器,因为适用范围广。但如果有厨房或实验区域,要根据具体火险单独配置。

以上各项的最终配置方案,应经具有相应资质的设计单位或消防技术服务机构确认,并报当地消防部门审批备案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部