负一层超市和地下车库防火分隔不能用卷帘是哪一条?

RT,只能用防火隔墙➕防火门形式

相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 16:57 | 显示全部楼层
关于第一个问题:防火卷帘那一条

你问的这条,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.2条,确实有明确规定。不过要特别提醒,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经全面实施,这是全文强制性规范,原GB 50016中对应的强条内容已被取代。根据GB 55037-2022第6.4.2条,民用建筑内下列场所应采用防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用甲级防火门:

■ 汽车库和修车库与其他建筑贴邻或合建时
■ 汽车库、修车库的疏散楼梯
■ 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下相连通的开口部位

具体到你问的负一层超市和地下车库之间的防火分隔,GB 50016-2014(2018年版)第6.4.2条原文是:汽车库、修车库与其他建筑合建时,应设置防火墙和甲级防火门进行分隔。而防火卷帘的耐火极限和防火性能难以满足防火墙的完整性和隔热性要求,尤其是在汽车库和超市这种可燃物较多、人员密集的场所,规范不允许用防火卷帘替代防火墙。

这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。具体项目请以当地消防部门审批意见为准。

关于第二个问题:防火玻璃能否替代防火墙

不能。防火玻璃墙(特指防火玻璃隔墙)和防火墙是两回事。

根据GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条,防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,且必须是不燃性实体墙,耐火极限不低于3.00h(一般民用建筑)。而防火玻璃隔墙的耐火极限通常为1.00h~2.00h,且无法传递荷载,不能作为承重构件。

简单说,防火玻璃只能用于防火隔墙(如防火分区间的玻璃隔断),不能替代防火墙。实际工程中,防水墙和防火玻璃隔墙是两种不同的防火分隔构件,不能混用。如需用玻璃实现防火分隔,应选用防火玻璃隔墙,并满足相应耐火极限要求,以当地审图意见为准。

关于第三个问题:防火门常开和常闭的选择依据

根据GB 50016-2014(2018年版)第6.4.1条,防火门的设置应符合以下要求:

常开防火门:设置在疏散走道、楼梯间前室、消防电梯前室等人员频繁通行的部位,应设置火灾时自动关闭的门禁系统,确保火灾时能自动关闭。常开门平时保持开启状态,方便人员通行,火灾时自动关闭。
常闭防火门:设置在管道井、通风井、设备用房、电缆井等平时较少开启的场所,门扇应保持关闭状态,并安装闭门器。严禁将常闭防火门锁死或设置门禁。

选择依据:主要看该部位平时是否需频繁开启。常开门适用于人员密集、频繁通行的疏散通道;常闭门适用于平时少开的管井、设备间等。GB 55037-2022第6.4.1条对此有更细化的要求,建议查阅最新规范。

关于第四个问题:地下室消防水泵接合器的设置要求

根据GB 50016-2014(2018年版)第8.1.3条,消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,且不宜大于40m。对于地下室,具体要求如下:

■ 地下室的消防水泵接合器应设置在室外地面或首层外墙,且应有明显标识
■ 每个水泵接合器应设置一个消防给水阀门,阀门应能正常开启和关闭
■ 接合器应设置止回阀,防止倒灌
■ 接合器数量应根据室内消防用水量计算确定,每个接合器流量按10~15L/s计算

具体到你的项目,建议查阅当地消防部门的审批要求,不同地区可能有地方性规定。

关于规范版本的说明:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息。GB 55037-2022已经实施,部分GB 50016-2014(2018年版)的条文已被取代或整合,引用前请务必以最新发布的规范原文和当地消防部门审批意见为准。