室外消防用水量等于30L/s的厂房是按二级负荷还是三级负荷设置?

室外消防用水量等于30L/s的厂房是按二级负荷还是三级负荷设置?

相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
关于室外消防用水量30L/s对应的负荷等级

这个问题的判断依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.2条,里面明确列了消防用电的负荷等级。条文说的是:室外消防用水量大于30L/s的厂房应按二级负荷供电。你这里用水量正好等于30L/s,没有"大于",所以是按三级负荷设置。

不过有一点要注意,10.1.2条里还列了其他几种情况,比如建筑高度大于50m的乙、丙类厂房也是按一级负荷,一类高层民用建筑也是一级。如果你这个厂房同时满足其他条件,那就得按更严格的来。建议确认一下建筑高度和分类,如果只是30L/s这一个条件,三级负荷没问题。

关于建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区

按整体建筑判定。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.2条,同一座厂房或仓库内如果存在不同火灾危险性类别的区域,应按火灾危险性较大的部分来确定整个建筑的分类。不是按防火分区逐块划分,而是整体按最不利的来。

但有条文也给了例外情况:如果火灾危险性较大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,且采取了有效的防火分隔措施(比如防火墙、甲级防火门等),那么可以按火灾危险性较小的类别来确定。这个比例限制和防火分隔措施必须同时满足,不能只满足一个条件。

关于厂房和仓库混建时的特殊限制

这个问题在GB 50016-2014(2018年版)第3.3.6条里有明确规定。厂房内严禁设置甲、乙类仓库,这是红线。丙类厂房里面可以设置仓库,但必须满足以下要求:

■ 仓库的耐火等级和面积应符合GB 50016表3.3.2的规定,不能超限
■ 仓库与厂房的防火分隔必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板
■ 仓库的疏散门、安全出口等应独立设置,不能与厂房共用

此外,如果是中间仓库,还要注意《建筑设计防火规范》第3.3.7条关于中间仓库最大允许面积和防火分隔的要求。这个在设计中容易忽略,一定要算清楚。

关于甲乙类厂房泄压面积的计算

泄压面积的计算依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.2条。公式是:A = 10CV^(2/3)

其中:
■ A是泄压面积,单位m²,就是需要设置的泄压口、轻质屋面板、轻质墙体的总面积
■ V是厂房的容积,单位m³
■ C是泄压比,单位m²/m³,甲、乙类厂房通常取0.030~0.080,具体看厂房类型和爆炸危险等级

举个例子:一个容积V=1000m³的甲类厂房,假如C取0.055,那A=10×0.055×1000^(2/3)=0.55×100=55m²,也就是说需要在厂房上设置不少于55m²的泄压面积。

有几个注意点:一是泄压比C的取值要根据厂房的具体情况,不是随便取的;二是泄压面积要均匀布置,不宜集中;三是如果厂房的长径比大于3,泄压面积要分段计算,不能直接按整体容积算,这个在《建筑设计防火规范》第3.6.3条里有说明。

以上内容基于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的公开信息,该规范的部分内容已被《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等全文强制性规范取代或整合,引用时请以最新的官方文件为准。具体设计参数请以具备资质的消防设计单位出具的设计文件为准,并经过当地消防部门审批。