这几个问题都挺有代表性的,我一个个来说。
关于戊类厂房消火栓设置
你问的这个问题,不能简单说“不用设”,得看建筑体积。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.2条,一二耐火等级的戊类厂房,当建筑体积不超过5000m³时,可以不设室内消火栓,但超过这个体积就必须设了。
所以回答你标题问题的准确说法是:一二耐火等级的戊类厂房,如果体积不超过5000m³,可以不设;如果体积超过5000m³,那就得设。另外提醒一下,这个规范后续可能有局部修订,具体条文请以最新的官方版本为准。
关于甲乙类厂房泄压面积计算
泄压面积的计算依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条,公式是:
A = 10CV^(2/3)
其中:
■ A —— 泄压面积,单位m²
■ V —— 厂房的容积,单位m³
■ C —— 泄压比,按表3.6.4取值,单位m²/m³,跟厂房内爆炸危险物质的类别有关
C值要根据厂房内物料的爆炸危险级别来查表,比如甲类厂房一般取0.11~0.25之间,乙类厂房取0.05~0.11之间,具体数值需要查规范原文。计算时先把厂房体积V算出来,代入公式就能得到泄压面积。
另外一些需要注意的细节:
■ 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体、易于泄压的门窗等
■ 泄压面积应避开人员密集场所和主要交通道路
■ 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施
具体C值请以规范原文表格为准。
关于消火栓箱内配件配置的细节
这个确实容易有疏忽,说几个常见的问题:
■ 消防水带长度:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条,室内消火栓应配置公称直径65mm的消防水带,长度不宜超过25m,但实际工程中经常发现配的太长或者太短,太长影响使用距离,太短又够不着着火点
■ 消防水枪喷嘴直径:一般是16mm或19mm,要跟水带匹配,不能乱配
■ 消防软管卷盘(消防盘):高层建筑和商业建筑里,消火栓箱内通常还要配置消防软管卷盘,这个在《建筑设计防火规范》第8.2.4条有要求,但很多人容易把这个漏掉
■ 消防按钮:消火栓箱内应设启动消防水泵的按钮,但要注意按钮的安装位置不能太隐蔽,而且要有明显标识
■ 手提灭火器:消火栓箱内有些地方会预留手提灭火器位置,但灭火器配置属于另一套系统,要根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005单独计算,不能随便塞一个进去
总的来说,消火栓箱内最基本的配置是:消火栓栓口(DN65)、消防水带(25m)、消防水枪(16mm或19mm)、消防按钮,高层建筑或商业建筑还要加消防软管卷盘。
关于高层建筑消火栓系统竖向分区
竖向分区的核心依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2.1条,规定当消火栓栓口的静水压力大于1.0MPa时,应进行分区。这个分区的目的主要是控制压力,防止水压过大导致设备损坏或水带爆裂,同时保证各区的用水压力均衡。
几个关键点:
■ 分区的原则:按静水压力不超过1.0MPa来划分,通常一个分区覆盖的高度在50~60m左右
■ 分区的形式:
● 水泵串联分区:适用于高差较大的建筑,效率高但设备复杂,投资大
● 减压阀分区:通过减压阀控制各区的压力,相对简单,但减压阀的可靠性要求高,要定期检修
● 并联分区:各分区独立设置水泵,互不干扰,但对设备用房面积要求大
■ 分区后需要注意的问题:
● 每个分区都要有独立的消防水泵和消防水池(或高位消防水箱)
● 各分区之间要设连通管和阀门,便于检修和切换
● 高位消防水箱的静水压力不能满足最不利点消火栓压力时,要设增压稳压设施
建议在具体设计时,根据建筑高度、平面布局、设备用房条件等因素综合选择分区方式,具体设计请以当地消防部门审批意见为准。
以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,相关规范条文后续可能有修订,具体请以主管部门最新发布的官方文件为准。 |
|