关于甲类厂房货梯门斗的问题
先说核心结论:甲类厂房的货梯井道与厂房连通处,是否需要设置门斗,关键看这个货梯井道是否属于竖向防火分区的一部分。按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条,电梯井道与厂房之间应设置防火门斗或防火卷帘。但具体到你这个“整栋为一个防火分区”的情况,需要分情况判断:
如果这个货梯是贯通各层的客货梯,那井道就相当于一个竖向通道,与各层厂房连通,按规范第6.2.9条,应该在每一层电梯门处设置防火门斗或防火卷帘,门斗两侧的门均采用乙级防火门。
如果这个货梯只在一层有出入口,或者只是作为货梯间走道使用,那就要看防火分区划分是否涉及该区域。甲类厂房的火灾危险性高,规范要求货梯井道与厂房连通处必须采取防火分隔措施,这个属于强制性要求,不能省略。建议设置门斗,门斗两侧的防火门都采用甲级防火门——甲类厂房对防火门耐火等级要求比普通厂房高,通常要用甲级。
不过有个细节:整栋建筑为一个防火分区的话,垂直方向的防火分隔就格外重要,货梯井道这个竖向通道必须封堵严密。建议翻一下你们项目的消防设计专篇,看设计院是怎么考虑的,这个最终需要以当地消防部门审批意见为准。
关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求
这个直接看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条,厂房和仓库的耐火等级分为一、二、三、四级,各级构件的燃烧性能和耐火极限都有明确规定。我列个简化版供参考:
| 构件名称 | 一级耐火等级 | 二级耐火等级 | 三级耐火等级 | | 承重墙 | 不燃烧体 3.00h | 不燃烧体 2.50h | 不燃烧体 2.00h | | 梁 | 不燃烧体 2.00h | 不燃烧体 1.50h | 不燃烧体 1.00h | | 楼板 | 不燃烧体 1.50h | 不燃烧体 1.00h | 不燃烧体 0.75h | | 屋顶承重构件 | 不燃烧体 1.50h | 不燃烧体 1.00h | 不燃烧体 0.50h | | 疏散楼梯 | 不燃烧体 1.50h | 不燃烧体 1.00h | 不燃烧体 0.50h | | 吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃烧体 0.25h | 不燃烧体 0.25h | 难燃烧体 0.15h |
注意,甲类厂房对耐火等级有特殊要求——根据规范第3.2.2条,甲类厂房应不低于二级耐火等级,且层数、面积都有严格限制。你这个四层甲类厂房,按规范第3.3.1条,甲类厂房最多允许层数就是单层,只有少数情况(如甲类第5项)可放宽至两层,四层甲类厂房基本不可能,除非是特殊情况且经消防部门论证。建议你重新核对一下厂房的火灾危险性分类,或者确认是否按较高等级采取了特殊防火措施。
关于中庭空间对防火分区划分的特殊要求
中庭在厂房中比较少见,但如果有,根据《建筑设计防火规范》第5.3.2条,中庭周围连通空间应设置防火隔墙、防火卷帘或防火玻璃隔断,而且中庭的防火分区面积计算有特殊规定:
■ 中庭周围连通面积不超过一层的防火分区面积时,中庭可不计入防火分区面积
■ 但中庭必须设置防烟设施,且中庭内不得布置可燃物
■ 中庭与周围连通空间的防火分隔,耐火极限不应低于1.00h
■ 中庭内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
对于甲类厂房,中庭的风险更大,因为甲类厂房内会存在爆炸性气体或粉尘,中庭这种大空间会加速火势蔓延,建议尽量不设中庭,如果确实需要,必须采取更严格的防火分隔——比如用防火墙代替防火卷帘,且中庭不得用于任何存放或作业。
关于厂房和仓库混建的特殊限制
这个在《建筑设计防火规范》第3.1.2条和第3.3.6条有明确规定:
■ 厂房内严禁设置甲、乙类仓库(除非是中间仓库,且有严格限制)。甲类厂房内如果必须设中间仓库,储存量不应超过一昼夜的需要量,且仓库应靠外墙布置,用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房分隔
■ 厂房和仓库不得混建在同一建筑内,除非是丙、丁、戊类厂房与对应的仓库,而且必须用防火墙分隔,各自独立防火分区
■ 对于甲类厂房,与甲类仓库混建是绝对禁止的,这个违反《建筑设计防火规范》第3.3.6条和第3.1.2条,属于重大安全隐患
总的来说,你这个项目很多地方都涉及甲类厂房的高危特性,建议仔细核对《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中甲类厂房的各项特殊规定,尤其是层数限制和防火分区面积限制。另外,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体设计以 |
|