消防泵房及稳压泵房需要张贴警示标识么 ?依据是什么?

现场检查中,消防水泵房及水池水箱未张贴任何标识,提出要求后甲方需要出示相关法律依据

相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
消防泵房和稳压泵房要不要贴警示标识,这个确实有依据,甲方要法律法规就给看。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.5.1条,消防水泵房应设置标识,条文原文写的是“消防水泵房应设置标识,且标识应明显、清晰”。另外《中华人民共和国消防法》第十六条里也提到,单位要保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准,那消防泵房作为重要消防设施用房,它的标识本身就是安全管理的一部分,方便日常巡检和紧急情况下操作。

水池水箱那边,如果是高位消防水箱间或者消防水池的检修口、人孔,一般参照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条的精神,消防设施用房应有明显标识。不过具体到水池水箱本体,规范里没有每一处都要贴的强制要求,但泵房门口、水箱间门口这些关键位置,建议还是贴上“消防水泵房”“消防水池”“高位消防水箱”之类的标识,这是消防维护管理的基本要求。

关于稳压泵的启停压力如何合理设定

稳压泵的启停压力设定,核心要保证最不利点消火栓或喷头的静水压力。根据GB 50974-2014第5.3.3条,稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,且稳压泵的启泵压力P1、停泵压力P2以及主泵的启泵压力计算,规范里有个公式。

简单说,一般做法是:先确定主泵的启泵压力(即系统正常工作时的最低压力),然后稳压泵的停泵压力P2设定得比主泵启泵压力高0.07~0.10MPa,稳压泵的启泵压力P1设定得比P2低0.02~0.03MPa。具体数值还得看系统高度、管道沿程损失这些实际参数,设计院会算好。

关于高位消防水箱的设置高度不够时如何补救

这个比较常见,尤其是旧楼改造或者建筑高度受限的情况。根据GB 50974-2014第5.2.2条,高位消防水箱的最低有效水位应满足最不利点消火栓的静水压力要求,一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,高层住宅、二类高层公共建筑不应低于0.07MPa,多层建筑不应低于0.07MPa。如果高度不够,补救措施一般有:

■ 增设稳压泵或增压设施——这是最直接的办法,在屋顶水箱间加装稳压泵和气压罐,维持系统压力
■ 调整水箱位置——比如把水箱抬高,但受限于建筑结构,不一定能实现
■ 系统分区——如果高度差太大,考虑分区供水,高位区用高位水箱,低位区用稳压泵

具体选哪种,要看实际情况和消防审查意见。

关于消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求

自灌式吸水是保证消防水泵能快速启动的关键。根据GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵应采用自灌式吸水,且吸水口处应设置进水阀门。具体要求是:水泵的泵轴中心线应低于消防水池的最低有效水位,这样才能保证水泵启动时泵壳内充满水,不会出现气蚀或者启动不了的情况。

另外,规范里还提到,当采用自灌式吸水有困难时(比如水池水位很低),可以采用其他可靠的引水方式,但需要经过设计确认。实际工程中,如果水池最低水位高于水泵泵轴0.5m以上,一般就没问题。

以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新出版的规范原文为准,涉及消防设施改动,建议以当地消防部门审批意见为准。