稳压泵远程启停和稳压泵主备泵自动切换

1、稳压泵好像大多数项目上都不能远程启停,规范也找不到依据.2、稳压泵主备泵自动切换,规范上也找不到依据。许多项目上验收也不做稳压泵主备泵自动切换验收。

相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这个话题挺实在的,涉及消防水系统里几个容易被忽视的控制细节。我按你提的顺序一个一个说。

关于稳压泵远程启停

你说得对,大部分项目确实没做远程启停,规范里也的确没有明确要求必须做。现行规范中,对消防泵(主泵)的远程启停要求很明确,比如《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.7条,要求消防水泵控制柜应设置手动启停和机械应急启停,并且消防控制室应能手动启停。但稳压泵本身不归在"消防主泵"里,而是作为消防给水系统稳压设施的一部分,其控制逻辑主要靠电接点压力表或者压力开关自动启停,远程启停并不是强条。

不过,虽然规范没硬性要求,但从实际运维角度,我个人觉得能做远程启停是好事。尤其是在人防、地下车库等平时无人值守的泵房,消防控制室能远程切换一下稳压泵,调试和巡检会方便很多。审图一般不提这个,但如果甲方提了,或者你们内部有统一要求,完全可以在控制柜里加一对远程控制线接到消控室,技术上不难,就是增加一根控制电缆和继电器的事。

关于稳压泵主备泵自动切换

这个其实有依据,在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014里,虽然没直接写"稳压泵必须自动切换",但系统整体是要保证可靠供水的。第5.3.4条提到,稳压泵的启停压力应通过设定压力值自动控制,而且稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。这里隐含了一个前提:系统必须可靠,主泵故障时备泵要能顶上。

在实际工程中,要求稳压泵控制柜遵循跟消防主泵类似的控制原则——主泵故障时自动切换到备用泵运行。这个在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.6.6条也提到,消防水泵控制柜应具有主备泵自动切换功能。稳压泵虽然没有单独列出来,但属于消防水泵的一种,这条原则同样适用。

验收不做主备泵切换测试,确实在很多项目里是常态,一来是很多人觉得稳压泵不涉及灭火,二来有些调试人员嫌麻烦。但这不是正确的做法。建议你们在项目调试阶段主动要求做一下主备泵切换测试,很简单:把1#泵控制回路断电,看2#泵能不能自动启动。如果没做,等将来运行中主泵烧了,备泵上不来,水压掉下去,那才是真麻烦。

关于消防水池有效容积的构成

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.2条,消防水池的有效容积应包含以下几个部分:

■ 室内消火栓系统用水量(按火灾延续时间计算)
■ 室外消火栓系统用水量(如果市政给水不能满足室外消防用水量时)
■ 自动喷水灭火系统用水量(按最不利作用面积和火灾延续时间计算)
■ 其他需要同时开启的消防系统用水量,比如水幕系统、水炮系统、气体灭火系统前置喷淋等

需要注意的是,消防水池的最低有效水位以下的部分不能算在有效容积里,而且水池的补水时间不应超过48小时。另外,如果水池有消防和生活合用的,还要保证消防用水不被挪作他用。

关于规范表述模糊的条款在审查中如何把握

这个确实挺头疼的。我在项目上遇到过,审图专家和设计方对某些非强条的理解不一致。我的经验是:

■ 优先看地方标准或者当地消防部门发布的技术指导意见,地方标准往往比国标更细,而且审图专家通常按当地习惯来
■ 查阅《建筑防火设计常见问题解答》或者《消防给水及消火栓系统技术规范图示》这类官方图集和释疑,里面有对模糊条款的典型解释
■ 在施工图设计阶段,如果觉得某条规范有歧义,主动跟审图机构沟通,把书面答疑拿到手,免得施工阶段再改
■ 实在拿不准的,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014条文说明,那里有编制组对条文背景的解读,虽然不是强制执行,但至少能理解编制意图

我的建议是:不要自己硬猜,有疑问就沟通,留下书面记录,这对后期责任划分也有好处。

关于高位消防水箱设置高度不够的补救措施

按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条,高位消防水箱的最低有效水位应满足最不利点消火栓静水压力要求,一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,高层住宅不宜低于0.07MPa,但不应低于0.07MPa等。如果建筑高度不够,水箱高度不满足,规范给出了明确的补救措施:

■ 第5.2.2条本身说了,当不能满足静压要求时,应设增压设施。增压设施通常包括稳压泵和气压罐,这套系统需要保证火灾初期10分钟内的消防用水量和压力要求
■ 增压泵的流量和扬程按规范第5.3.3条和第5.3.4条来选,扬程按最不利点消火栓所需压力减去水箱至该点的静压差计算,流量按1L/s~2L/s考虑
■ 气压罐的有效容积不宜小于150L,这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》图示上有建议

另外还有一个思路:如果条件允许,可以抬高水箱的位置,或者把水箱放在屋顶的更高位置(比如在屋顶设备基础或屋顶小塔楼里),但结构要复核。

提醒一下:以上所有涉及消防的问题,最终实施方案均需以当地消防部门审批意见和具备相应资质的专业设计文件为准,项目验收时以现场检测结果为准。