查看: 148|回复: 1

不靠外墙、不在顶层的KTV包厢房间如何设置应急排烟排热设施?——《建筑防火通用规范》2.2.5条疑问。

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不靠外墙、不在顶层的KTV包厢房间如何设置应急排烟排热设施?——《建筑防火通用规范》2.2.5条疑问。

根据《建筑防火通用规范》2.2.5条规定,一个位于商场中的建筑面积大于1000㎡的KTV,不靠外墙且不在顶层,如何设置应急排烟排热设施?应急排烟排热设施

相关问题讨论:
1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-2 05:09:48 | 显示全部楼层
这个问题的核心在于,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.5条说的是要设“应急排烟排热设施”,但它的条文说明和配套执行规范对具体做法有更细的指引,尤其是对歌舞娱乐场所这种特殊场所。

我先说结论:对于不靠外墙、不在顶层的KTV包厢,2.2.5条的应急排烟排热设施主要通过机械排烟系统来实现,同时需要在疏散走道或包厢适当位置设置手动开启的排烟窗或固定窗。下面分开说每个问题。

关于2.2.5条的具体做法

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.5条要求的是“建筑面积大于1000平米的歌舞娱乐放映游艺场所,应设置应急排烟排热设施”。条文注里说“其他条文有特殊要求的,应单独考虑”。对于KTV这种歌舞娱乐场所,规范里的2.2.5条的条文说明中有明确指引:当这类场所无法在自然排烟窗开口附近设置时,可以通过机械排烟系统来实现。

具体做法上,我的理解是:

■ 首先,应急排烟排热设施的本质是保证火灾时烟气能有效排出,不一定是靠外墙的自然排烟窗。对于不靠外墙、不在顶层的场所,规范允许通过机械排烟系统来满足要求。条文说明中指出,“在无法设置自然排烟窗的区域,应设置机械排烟系统,并在适当位置设置补风系统”。

■ 其次,你提到的“不靠外墙且不在顶层”,这种情况下自然排烟窗基本没有可能了,所以只能靠机械排烟系统。具体来说,机械排烟系统需要覆盖每个KTV包厢和疏散走道,排烟口设在顶棚或靠近顶棚的侧墙上。同时,需要配合补风系统(比如通过疏散走道的送风口或者相邻房间的补风窗)。

■ 第三,2.2.5条里说的“应急排烟排热设施”还包括固定窗或平推窗,这类窗本身不用于平时通风,而是火灾时由消防联动控制开启。但对于你这种不靠外墙的包厢,固定窗只能设在疏散走道的外墙面上。包厢内部还是得靠机械排烟风口来排烟。

实际操作中,我觉得可以参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.3条,确保每个防烟分区的排烟口设置符合要求。不过务必以当地消防部门的审批意见为准,特别是涉及歌舞娱乐场所这种人员密集的地方。

关于排烟系统与空调系统共用风道

这个问题得明确说,消防排烟系统与通风空调系统应分开设置。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.3条,排烟系统与通风、空调系统宜分开设置,这个条文是强条,必须严格执行。

但工程上有一种做法叫合用系统,前提是要满足规范的特殊要求,比如:

■ 平时通风用的风管上必须设置防火阀,并且火灾时能自动切换到排烟模式
■ 合用风道的耐高温性能必须满足排烟要求,比如280度环境下持续工作30分钟
■ 风量计算时要按排烟量来校核,不能按平时通风量来算

不过我个人建议,对于KTV这种人员密集场所,还是分开设比较稳妥。合用系统一旦切换失败,整个防烟分区就废了,安全隐患太大。而且消防部门审查时对这种合用系统查得很严,审图就不一定能过。

关于地方标准和国家标准不一致

基本原则是:国家标准是最低底线,地方标准可以更严格,执行时以更严格的一方为准。

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,具有最高效力。但地方标准(比如《上海市建筑设计规范》或者各省市的消防设计指南)如果对排烟量、开口面积、风口间距等有更严格的要求,必须优先执行地方标准。因为地方标准往往结合了当地消防部门的审批经验和实际火灾案例,在审批阶段通常会被当作审查依据。

举个实际例子,有些地方标准对KTV这种歌舞娱乐场所要求排烟量比国标大20%,或者对包厢内的排烟口面积有最低要求,你就得按地方标准做,否则审图过不了。建议直接去当地消防审图中心咨询一下他们的技术意见,或者找一份当地消防部门发布的消防设计导则来看。

关于排烟量计算:按面积还是按换气次数取大值

这个看你做的是系统侧的计算还是单个房间
回复 支持 反对