查看: 160|回复: 1

一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 23:20:46 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮

一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮(两种消防设施界限有墙体分隔),消防泵合用需要合并计算设计流量吗?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 7 天前 |墨西哥| 显示全部楼层
关于核心问题:消防泵合用是否需要合并计算设计流量

结论:原则上必须合并计算,除非有明确的电气互锁逻辑证明两者不会同时启动。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.2.2条,同一建筑内设置多种消防设施时,消防给水设计流量应按各系统同时作用时的最大设计流量之和确定。你提到两者在同一防火分区内,中间虽有墙体分隔,但只要共用一套消防水泵,规范默认的工况就是叠加计算。只有当你在火灾自动报警系统(FAS)中设置了可靠的硬线互锁或逻辑编程,明确保证喷淋和消防炮在火灾发生时绝对不可能同时动作,水泵流量才可以按其中较大者取值。否则,消防泵的流量和扬程参数必须按两者叠加后的最不利工况配置,这也是审图和验收的常规要求。

关于相关问题一:寒冷地区喷淋防冻做法

北方或严寒地区做喷淋防冻,工程上目前主流且合规的做法主要集中在这几种:

■ 干式自动喷水灭火系统——平时管道内充压缩空气或氮气维持正压,喷头受热破裂后先排气后充水。这是最成熟的做法,符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第4.2.2条的系统选型规定。
■ 预作用自动喷水灭火系统——依靠双信号探测(感烟+感温)联动开启预作用报警阀,管道充水后才转变为湿式系统。适用于既怕误喷又要求快速控火的场所。
■ 电伴热加保温层——在管道外缠绕电热带并包覆橡塑或聚氨酯保温层,配合温控箱维持管壁温度。多用于局部管段、设备间或无法采用干式系统的场景。实施时需严格做漏电保护和接地检测。
● 避坑提示:早年有些项目会在管道内加注乙二醇等防冻液,现在基本已被行业淘汰。这类液体不仅加速管道内壁腐蚀、影响水质,且不符合现行环保与卫生规范,设计阶段务必避开。

关于相关问题二:中庭空间对防火分区划分的特殊要求

中庭防火分区划分的核心原则是“连通空间面积叠加”。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条及条文说明,当中庭与周围空间连通且未采取完整的防火分隔措施时,上下连通的各楼层防火分区面积应叠加计算。也就是说,如果中庭顶部敞开或仅做玻璃幕墙围护,未用防火构件完全封闭,那么中庭挑空范围内所有楼层的面积加起来,不能超过该建筑耐火等级对应的防火分区最大允许建筑面积。

若要在中庭位置做防火分区切割,必须采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门或防火卷帘进行物理闭合,将中庭从原防火分区中彻底剥离。此时各楼层可各自按投影面积计算。另外,中庭的防排烟必须单独编制系统设计,排烟量需按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中中庭专项指标核算,不能简单套用普通走廊或房间的换气次数。

关于相关问题三:防火分区之间采用防火卷帘分隔的限制条件

防火卷帘在图纸审查和现场验收时卡得很细,主要限制条件如下:

■ 联动控制必须分级动作——位于疏散通道上的防火卷帘,控制器接收两次独立火灾信号后必须执行“两步降”(先降至距地1.8m阻烟,人员疏散完毕后再全降)。非疏散通道且无人员滞留的区域,允许一次到位降落。此要求对应GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条的联动控制规定。
■ 耐火极限与保护构造——普通单轨卷帘难以直接达到3.00h,通常需采用特级复合防火卷帘(带内置冷却水幕或钢丝网夹心结构)。若采用普通卷帘,必须在两侧设置独立水幕保护,且水幕持续喷水时间不得小于卷帘的耐火极限。
■ 缝隙防火封堵——卷帘导轨与楼板、梁、柱之间的安装缝隙,必须采用防火岩棉或膨胀防火密封胶填实抹平。验收时会重点敲击检查,空洞会导致火焰和高温烟气窜出,直接判定不合格。
■ 不可替代安全出口与疏散宽度——防火卷帘仅作水平防火分隔,不能作为唯一的疏散路径。通道两侧的疏散楼梯或服务电梯必须保持独立可用,且卷帘收起后的净宽度需满足该区域疏散人数的计算要求。
■ 分段与供电保障——单樘卷帘宽度不宜过大,超大跨度应分多樘设置并分别控制。配电需接自消防电源末端双切箱,具备手动速放装置(拉链或电动切换),断电时卷帘应能依靠自重平稳下降。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本整理,最新政策与标准条文可能存在更新调整,具体设计、审图与验收请以国家住建部及应急管理部最新发布的官方文件为准。涉及消防系统最终配置,请以当地消防部门审批意见为准。