■ 当窗开启角度大于等于70度时,可按窗的外开面积(即窗洞面积)计算,此时有效面积=窗洞面积 ■ 当窗开启角度小于70度时,有效面积需要按窗的开启面积乘以一个面积折算系数。公式按《建筑防烟排烟系统技术标准》附录A,大体是:有效面积 = 窗洞面积 x sin(开启角度)
■ 增加挡烟垂壁(或结构梁),把一个大空间分割成两个或多个防烟分区,每个分区长度控制在规范限值以内 ■ 如果挡烟垂壁加不了(比如净高不够),那就得考虑采用机械排烟系统替代自然排烟,因为机械排烟对分区长度的限制相对宽松 ■ 还有一种思路是调整排烟口的布置,让排烟口覆盖范围更合理,但分区长度超限是硬性规定,不能因为排烟口够多就免责